Posted by Колесник М.Б. (Участник № / Member № 1815) on :
 
Настроил подключение Trace Mode для работы с S7-200 по протоколу PPI в соответствии с руководством. Тип контроллера КОНТР_2, протокол PPI. COM-порт настроил с помощью PPIConfig (19200-8-n-1).
Информация с каналов отображается, но это происходит настолько медленно (цикл порядка 1 мин) да и управление дискретными значениями происходит с задержкой.
У меня есть сомнения в пригодности работы Trace Mode с S7-200.
P.S. Проект сделанный на WinCC работает нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер выполнен в соответствии с протоколом, переданным нам фирмой Siemens.
Возможно, WinCC "знает" некоторые особенности, которые не документированы в открытом протоколе.
В настройках обмена по последовательному интерфейсу существует "Таймаут" ожидания ответа.
Слишком малое значение этого параметра может привести к тому, что большое количество транзакций будет признано недостоверными и породит большое количество переспросов, что вызовет перегрузку последовательного канала.
Слишком большое значение таймаута может, в случае отказа какого-либо из контроллеров или высокого уровня помех в последовательном канале, привести к временным потерям за счет чрезмерно долгого ожидания ответов.
Надо экспериментировать на реальном проекте с реальными контроллерами.
 
Posted by Колесник М.Б. (Участник № / Member № 1815) on :
 
Спасибо за ответ.
Уже написал программу-прокладку с помощью сименсовского пакета Prodave MPI. А данные в/из Trace Mode перемещаею по DDE каналам.
Один пакет из 512 байт со скоростью 19200 бод перемещается за 0.5 - 0.6 сек. Минимальный пакет в 1 байт за 0.1 сек. Поэтому для нормального быстродействия необходимо упорядочивание данных как на контроллере, так и на компьютере.
 