Здравствуйте. Скажите покажалуйста, каким образом можно организовать связь с контроллером S7-315-2DP от SIEMENS через коммуникационную карту CP-5611 A2 по ProfiBusDP? Я делаю, как описано в руководстве: создаю канал КОНТР_2 с подтипом ProfiBusDP, тип - I, вид - H, указываю адрес SlaveNode равный адресу контроллера, задаю тип данных Byte(1), и адрес 0000, но чтения не происходит, т.е. значение канала не изменяется. ( Утилита "Set PG/PC Interface" показывает наличие контроллера с адресом 10. )Объясните пожалуйста, что не так ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо строго выполнить все указания по установке драйвера для коммуникационной карты, установить пакет Simatic NET для поддержки ее драйвера, с помощью пакета STEP 7 (или его аналога COMPorfibus) конфигурировать сеть Profibus. Это необходимые условия функционирования драйвера.