Posted by ShuraX (Участник № / Member № 1487) on :
 
Добрый день.

ТМ 5.15 W2000SP4+all last update

1) часто работаю так: одновременно и в РПД и РБК. Чтобы изменения внесенные в РБК вступили в силу в РПД. Двойным щелчком мыши реинициализирую узел (т.е. как я понимаю выгружаю его из пямяти), т.е. он подсвечивается серым цветом, структура экранов исчезает. (т.е. полностью закрытие РПД не делаю). Затем также двойным щелчком снова его инициализирую. В ТМ5.11 все было нормально, а вот в 5.15 возникает проблема
Закружаю проект в РПД. Появляется непроиницилизированный (серая подстветка) узел. Двойным щелчком активирую его (становиться синим), появляется структура экранов. Все нормально. Если требуется вношу изменения в РБК, сохраняю их. И в РПД выполняю приведенные выше манипуляции, но ...вылетает ошибка "Обнаружены ссылки на каналы, несуществующие в .... будут сброшены в неопределенность". Что за проблема???
2) Постоянно при закрытии РПД вылетает ошибка, что РПД закрыт с ошибкой создан журнал ошибок!!! Здесь в чем проблема???
3) Частенько Drawserv не выгружается из памяти???
 
Posted by ShuraX (Участник № / Member № 1487) on :
 
Что-то все молчат....
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Такой эффект действительно имеет место в последних релизах. Дисциплина запуска и перезагрузки информационной и графической баз изменена (попытки адаптироваться к изменениям в политике подключения пользователей DCOM в последних сервис-паках ОС).
Придется в таких ситуациях полностью выгружать РПД и перезагружать проект.
 