Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
Поясните, пожалуйста, с чем это может быть связано -
невозможно добиться нормальной работы 2-х NLL c МРВ по сети при 100Мбит/с FullDuplex (полные тормоза), нормальная связь и работа только при 100Мбит/с HalfDuplex. Сеть проверяли, претензий нет, другие приложения работают нормально, тесты сети в норме [Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для TRACE MODE не имеет значения, как настроена сетевая карта.
Скорее всего, "полные тормоза" возникают по причине некачественной работы сети в этом режиме, в частности, возможно большое количество битых или потерянных пакетов.
Надо рассматривать работу драйвера сетевой карты и самой карты.
Т.к. TRACE MODE при обмене между NLL и МРВ сам использует полудуплексный режим, использование настройки HalfDuplex не должно приводить к снижению производительности этого обмена по сравнению с корректно работающим режимом FullDuplex.
Поэтому, возможно, нет смысла использовать этот режим, если он не обеспечивает устойчивости.
 