Добрый день! Пожалуйста, помогите решить задачу: есть считыватель NEDAP, который подключен к COM-порту компьютера. Можно ли с помощью Trace Mode считывать из порта код подносимой карточки?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Возможность считывания определяется типом протокола, который поддерживается данным устройством. Если этот протокол поддерживается в Trace Mode, можно считать код карточки, если нет, надо писать специальный драйвер.
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
Протокол Wiegand 26 bit - стандартный для считывателей
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У нас такого протокола нет. Если у Вас есть его официальное описание, пришлите нам его для рассмотрения.
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
Описание отослано на hotline@adastra.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если Вы готовы предоставить нам живое устройство с протоколом обмена, соответствующим присланному протоколу Weigand, подключаемое к реальной сети RS 232/485, мы готовы рассмотреть условия и сроки реализации соответствующего драйвера.
Обращаю Ваше внимание на обязательность физической совместимости интерфейсного канала устройства с реальными каналами связи.
Если Вы подготовите подобное решение, обращайтесь по sales@adastra.ru к г.Ганжерли Алексею Павловичу.