Posted by sldk_buf (Участник № / Member № 2898) on :
 
Не удается записать данные в свой OPC сервер. Какой режим выбрать, перепробовал все? Другие клиенты пишут нормально, в частности Iconics OPC Data Spy(при помощи Sync Write). Или ваш клиент не поддерживает запись в OPC сервера? Может проблема в нашем OPC-сервере?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
OPC-клиент Trace Mode 5 поддерживает обмен с OPC-серверами в режимах чтения и записи. Соответствующий канал в МРВ должен быть типа OUT. Режим обмена - любой синхронный. Запись должна осуществляться при изменении значения канала OUT.
 