This is topic Написан OPC сервер к утройству. Как работать с R/W тэгами? in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Не удается записать данные в свой OPC сервер. Какой режим выбрать, перепробовал все? Другие клиенты пишут нормально, в частности Iconics OPC Data Spy(при помощи Sync Write). Или ваш клиент не поддерживает запись в OPC сервера? Может проблема в нашем OPC-сервере?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
OPC-клиент Trace Mode 5 поддерживает обмен с OPC-серверами в режимах чтения и записи. Соответствующий канал в МРВ должен быть типа OUT. Режим обмена - любой синхронный. Запись должна осуществляться при изменении значения канала OUT.