Posted by AlexKa (Участник № / Member № 2753) on :
 
Здравствуйте.
Возникла необходимость принимать по ModBus тип данных Double и выводить на экран. Стандартного запроса для такого типа данных в TM5 нету. Подскажите можно ли реализовать такую задачу? И если можно, то каким способом лучше.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В Modbus все хранится в двухбайтовых регистрах. Все остальное это интерпретация. Считывайте отдельно нужное Вам количество регистров и объединяйте их.
 