Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Частота мигания цветового индикатора похоже напрямую связана с периодом пересчета базы каналов, задаваемым в параметрах узла. Возможно ли как-то изменить частоту мигания? Если для узла с 600 каналами задан период пересчета 10 и разрешение 0.01 то все каналы вроде-бы успевают пересчитываться, но при этом уж очень раздражительно мигают индикаторы.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В ТМ5 частоту мигания индикаторов можно изменить только путем изменения частоты обновления графического экрана. Это реализуется через специальный ключ "NNNN – число в шестнадцатеричном формате" при запуске сервера мат. обработки с командной строки (см. его биты 15 и 16). Описание в справочной системе в разделе "Работа в реальном времени"-"Запуск мониторов исполнительной системы"-"Запуск МРВ"-"Запуск сервера матобработки".
 
Posted by Shet (Участник № / Member № 696) on :
 
Это реализуется через специальный ключ "NNNN – число в шестнадцатеричном формате" при запуске сервера мат. обработки с командной строки (см. его биты 15 и 16)
Это,если запускать сервера мат. обработки
с командной строки.
А как сделать, если загружаю Редактор представления данных или Графическую консоль(PicRT.exe)?
Мигание очень раздражает, оно совпадает с опросом
каналов.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В перспективе развития Трейс Моуд это будет учтено.
Определенные неудобства в раздельном запуске сервера и консоли, конечно есть, но ведь это нужно только на период программирования.
А в реальном времени для оператора - чем больше раздражения вызывает аварийная ситуация, тем лучше. Многие даже ставят препротивный звуковой сигнал.
 
Posted by Shet (Участник № / Member № 696) on :
 
Так в том и вопрос, когда параметр в норме
не должно быть никакого мигания, только при
выходе параметра за границы уставок(ВАГ, НАГ и т.д.)причем, если установлено мигание оно должно сниматся(квитироваться). А получается мигание, которое свзанное с опросом каналов(на динамический текст, т.е чифровое значение , наложен цветовой индикатор- интервал)
Задача и заключается, мигание осуществлялось
фоном при выходе параметра за граничные значения.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если я правильно понял, Ваш цветовой индикатор, наложенный на динамический текст, мигает при выходе этого параметра за заданные Вами пределы.
Непосредственно в этом индикаторе можно задать функцию "Пустое квитирование", чем мигание будет снято.
Не очень понимаю, в чем проблема? Оператор увидел раздражающее его мигание и снял его.
 
Posted by Shet (Участник № / Member № 696) on :
 
Нет, к сожелению Вы неправильно поняли.
Мигание присутсвует всегда, незвисимо
вышел параметр за пределы.
По всей видимости это даже не мигание, а
мерцание связанное с периодом пересчета базы каналов.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если у Вас для этой ФО стоит флаг прозрачности, то с этим уже ничего не поделаешь (прозрачность требует дополнительных операций по перерисовке, что сказывается на визуализации). Либо нужно убрать этот флаг, либо ввести апертуру на значение отображаемого параметра.
Или сделайте индикатор ввиде рамки, обрамляющей динамический текст.
 