This is topic Верхний предел? in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000096.html

Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Подскажите, как в РПД отобразить цветом переход значения канала за верхний/нижний диапазоны?

В свойствах "Динамический текст" можно задать проверку только на ВГ1, ВГ0, НГ1, НГ0.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для канала, работающего с аналоговыми переменными, можно установить флаг "Контроль шкалы". Он имеет разное назначение в зависимости от типа канала. При его наличии у каналов типа INPUT устанавливается признак программной недостоверности, если реальное значение выходит за границы шкалы. Если тип канала OUTPUT, то флаг контроля шкалы задает ограничение изменения его реального значения рамками границ шкалы. При попытке присвоить каналу значение, выходящее за шкалу, оно будет обрезано до значения соответствующей границы.

Если Вы установите прозрачный индикатор поверх "Динамического текста" и привяжете его к атрибуту "Достоверность", он покажет Вам выход значения за пределы шкалы.

Если этот вариант Вас не устраивает, Вы можете привязать индикатор к атрибуту "Интервал": его значения 5 и 6 сигнализируют о выходе за, соответственно, верхний и нижний пределы шкалы.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2