При открытии проекта в редакторе представления появляется ошибка -18. Ключ установлен. Редактор базы каналов работает.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ошибка -18 - несоответсвие количества точек ключа и загружаемого узла! Какой тип узла и под каким ключом HASP грузите?
Posted by ГИД (Участник № / Member № 768) on :
Узел OPC-сервер. Ключ на 512 точек -HASP4 M1, 1.0, WAAZM RV 13867. КОД 4751А.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обратите внимание, что узел МРВ(ОРС) - входит в группу Большие, у них емкость на 32000 каналов, а у Вас ключ всего на 512! Вот система и выдает ошибку -18. С Вашим ключом можно либо Малый (на 128 точек), либо Промежуточный (на 512 точек) только использовать.