Posted by SOU (Участник № / Member № 802) on :
 
Здравствуйте!

Как сказано в документации ФО "Ползунок" имеет функции управления. Все ФО данной группы имеют права доступа, здесь же мы таковых не обнаружили. Можно ли как-то ограничить права доступа отдельных пользователей к управлению каналом с помощью ФО ползунок? [Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К сожалению для данной ФО не предусмотрены индивидуальные права доступа, поэтому их необходимо задавать для экрана, на котором эта ФО будет располагаться, чтобы ограничить к ней доступ.
 
Posted by SOU (Участник № / Member № 802) on :
 
Очень неудобно из-за одной формы отображения делать свой экран для каждого пользователя. Будем очень Вам благодарны, если вы доработаете эту ФО и придадите ей функции ограничения доступа. [fun / веселый]
 
Posted by SOU (Участник № / Member № 802) on :
 
Еще одна проблема с ползунком.
Оформили библиотечный модуль, в котором используется два ползунка: один в качестве управляющего элемента, второй - статический для отображения рабочих и аварийных границ параметра. При вставке этого модуля оказывается что второй ползунок не работает, т.е. не отображает границы.
Как обеспечить функционирования обоих ползунков в рамках одного библиотечного модуля?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Доработка в рамках 5-й версии уже не возможна.

2) Если работает один из ползунков с теми же границами - может дело в неверных привязках ФО? Ведь это же одна и та же ФО и если бы ошибка была в ней, то оба бы не отображали границы в объекте.
 
Posted by SOU (Участник № / Member № 802) on :
 
Здравствуйте.

Снова проблемы с ползунками.

1. Создаем библиотечный модуль, в котором используется 2 ползунка. Эти ползунки заделаны свободными формами и появляются на экране поочередно. Географически они расположены друг на друге, но привязаны к разным параметрам. При переключении с одного ползунка на другой оказывается, что предыдущий ползунок еще работает, хотя является пассивным (невидимым) и с его помощью можно изменять значение привязанного к нему канала. Как можно полностью отключить от управления первый ползунок в то время когда работает второй?

2. Ответ на поставленный ранее вопрос о привязке ползунка не дал положительного результата. В библиотечном модуле у нас используется 4 ползунка. Каждый ползунок привязывается к своему каналу. В процессе совершенствования библиотечного модуля к нему добавляются каналы и периодически проводится автоматическая замена библиотечного модуля на экране. В течение длительного времени все работало нормально, потом ползунки один за другим начали самостоятельно перепривязываться к каким-то произвольным каналам. Нам приходилось удалять эти каналы в библиотечном модуле и заново их создавать, после чего они снова работали нормально. Это похоже на какой-то сбой в работе ползунков в рамках библиотечного модуля. Может есть какие-то ограничения на количество ползунков в рамках одного модуля?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) При включении видимости ползунка без управления, ползунок с управлением должен быть невидимым - тогда нельзя будет им управлять. Примените к управляющему видимостью каналу процедуру инверсии, тогда видимость одного ползунка можно будет привязать к его атрибуту Вход, а видимость другого к атрибуту Выход. Таким образом - одновременно на экране будет виден всегда только один ползунок.

2) Какой релиз ТМ у Вас установлен? Были проблемы с редактированием объектов в экранах - все их привязки после сравнения с библиотекой "слетали" на первый канал из списка.
 
Posted by SOU (Участник № / Member № 802) on :
 
Добрый день.

1. Функция управление ползунком работает даже в том случае когда он является невидимым. Т.е. наводим курсор на примерную область расположения невидимого ползунка и можем изменять значение привязанного к нему канала.

2. На данный момент мы использум релиз ТМ 5.12.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Да - действительно, это баг. Будем исправлять в следующий релиз.
2) А патч для 5.12 у Вас установлен?
 
Posted by SOU (Участник № / Member № 802) on :
 
Мы скачали и установили патч (файл tm512_pro_patches.zip объемом 2 297 195). Но ошибка по перепривязке ФО ползунок все равно есть. Она всплывает редко, в основном после добавки новых каналов в базу библиотечного модуля. Чтобы ее устранить необходимо канал, к которому привязывается ползунок удалить и снова создать. Обратите внимание на ошибку такого рода при разработке следующего релиза.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
####
Ок.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2