Здравствуйте! Имеется универсальный тренд на котором отображаются суммарные расходы газа (за смену и за сутки). Параметр "единицы" горизонтальной шкалы - "сутки"; диапазон - 3; разбиений - 3. При этом реальное время изменения значения канала (например, в 00:00:00) не совпадает с линиями сетки тренда, разница составляет 5 часов. При увеличении масштаба (чч:мм) данный "эффект" пропадает, при возвращении к исходному масштабу - появляется вновь (но бывает, что и нет!!!). С чем это может быть связано и как с этим бороться?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нужен проект с описанием на каком экране расположен этот тренд и описание Ваших действий для наблюдения эффекта.
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Что значит "на каком экране расположен тренд"?! На обычном таком экране: Узел "АРМ" - Группа "Тренды" - Экран "Сумм.Расходы". Описанный "эффект" наблюдается при просмотре архива. Как уже отмечал выше, он пропадает при увеличении масштаба.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что значит "на каком экране расположен тренд"?!
А сам проект - мы откуда возьмем, из воздуха?
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Извините, не хотел обидеть... Просто был несколько удивлен подобным вопросом. При чем тут экран? Проект постараюсь переслать, но, боюсь, толка от него не будет - архив то переслать не смогу (100МБ), а без него...
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Проект отправил...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проект получили. Архив не обязательно - сами наполним. Как разберемся, сообщим здесь - в форуме...
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, есть результаты по данной теме?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что-то никак не удается воспроизвести! Может у Вас есть хотябы скриншот с изображением, где видно как это себя проявляет?
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
Скриншоты отправил.
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
Возник следующий вопрос: а не может ли данная ситуация как-нибудь связана с настройками переменной TZ в контроллере?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вряд-ли, ведь глюк при отображении данных на тренде относительно сетки разбиения, а не в неверных временных метках значений. На выходные попробуем оставить Ваш проект с генератором, чтобы попытаться воспроизвести данные на тренде как на присланных Вами скриншотах.
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
Есть ли какие-нибудь сдвиги по данной проблеме?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Есть - похоже дело в функции начала отрисовки временной сетки тренда при шкале в днях. У нас стабильное смещение от сетки на 3 часа. Есть подозрение, что это разница по Гринвичу относительно Москвы. А у Вас на сколько часов разница по Гринвичу?
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
Все-таки мои подозрения подтвердились ( ) - это TZ! Т.к. разница по Гринвичу 5 часов. И какие рекомендации будут по исправлению положения?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
#### При чем здесь TZ - это вообще-то в MS-DOS? Причина же в самом тренде, а не в выводимых на нем данных. Будем разбираться и исправлять. Обходных путей пока нет (кроме понижения масштаба шкалы тренда по горизонтали).
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
Я не совсем правильно выразился... TZ упоминалось именно в контексте времени по Гринвичу. Что касается тренда - придется пока увеличивать масштаб, хоть это и не совсем удобно для технологов. Надеюсь все же на положительное решение вопроса. Спасибо за помощь.