Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
При выводе графического объекта в виде окна (один из способов вставки объекта в экран) должна быть определена кнопка закрытия (так написано в документации на систему), но в окне Атрибуты среди предложенных инструментов настройки присутствует задание только кнопки минимизации и кнопки стартовой минимизации, кнопки закрытия нет, а в созданном окне кнопка закрытия появляется, но забеленная (нерабочая), хотя она очень нужна.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это действительно так и в рамках ТМ5 это уже модифицироваться не будет.

Понимаю, что это достаточно сложный вариант, но если "очень нужно", то можно предложить следующее.
В самом объекте создать кнопку, которая будет посылать "1" в канал, который при привязке объекта будет привязан к каналу, управляющему СВОБОДНОЙ ФО "ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ". Это испытано на реальных проектах.
 