Posted by Sergey_K (Участник № / Member № 136) on :
 
Помогите решить следующую прблему. На компьютере, где установлен Windows 2000 Server запускаю проект в Double Forse МРВ 5, а с другого компьютера (Windows 2000 Pro) Supervisor-ом пытыюсь подключиться к МРВ. Указываю сервер для подключения, открываю проект, выбираю узел и после этого выскакивает "неизвестная ошибка", которую нельзя закрыть. Такая же ситуация повторилась и с другим компьютером, где установлен Windows 2000 Server.
Supervisor к компьютеру с Windows 2000 Pro подключается к МРВ без проблем.
Подскажите пожалуйста как настроить Windows 2000 Server для работы Supervisor-а.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Неизвестную ошибку" следует искать в системных функциях и журналах.
В W'2000 Server в значительно более жестком режиме, чем в рабочей станции, контролируются и задаются права доступа пользователей к различным службам, включая и права доступа по DCOM. Некоторые возможности, которые в рабочей станции открыты по умолчанию, в сервере закрыты. Надо искать их в системе и устанавливать очень тщательно.
У нас в планах имеется задача исследования этого вопроса применительно к Трейс Моуд. По завершении работ мы сообщим о результатах.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нами была проведена проверка подключения Supervisor'a из ОС Windows 2000 professional к серверу матобработки, расположенному и запущенному на Windows 2000 server.
Условия запуска:
1. Обе машины работали под доменными учетными записями.
2. Для предоставления доступа из Supervisor'а к данным сервера матобработки в настройку утилиты DCOM машины сервера матобработки были внесены 2 изменения. И первое и второе касались закладки "Безопасность по умолчанию". В разделе "Разрешения доступа по умолчанию" как и в разделе "Разрешения запуска по умолчанию" были добавлены в список учетные записи машины, на которой работал Supervisor.

Укажите, в случае отличия Ваших условий от указанных , при каких сетевых и настройках ОС появлялось указанное Вами ранее сообщение.
Постарайтесь зафиксировать и содержимое сообщения.
 