Posted by Гунин В.И. (Участник № / Member № 450) on :
 
Вопрос заключается в следующем:
1. Как заставить Supervisor (NetLinkLight) перейти на резервный адаптер с основного?

Для МРВ такие переходы реализованы, и управляет ими сам МРВ.
А здесь должна ОС подменять основной сетевой адаптер?
И второй вопрос:
2. Если кто-нибудь это уже проделовал, поделитесь пожалуйста [Вращающиеся глаза / Roll Eyes] .
Да исходные: ОС WinNT 4 на всех машинах; машина с Supervisor (NetLinkLight)
подключена двумя сетевыми адаптерами к разным сетям в которые выходят два сервера с DoubleForceMРВ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Удаленные консоли Трейс Моуд не идентифицируют ни логические адаптеры, ни транспортные протоколы по которым ОС через DCOM связывает их с серверами.
Поиск пути и восстановление связи в сетевой клиент-серверной архитектуре - это функции ОС.
 
Posted by Гунин В.И. (Участник № / Member № 450) on :
 
Спасибо за ответ [Улыбка / Smile]
Не могли бы Вы подсказать в каком направлении
искать "функции ОС" может уже есть ссылки? [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
DCOM должен выполнять эти функции прозрачно для приложения. Никаких специальных настроек именно для осуществления такого поиска в ОС делать не нужно.
DCOM должен быть настроен совершенно идентично для всех машин. И у машин должны быть прописаны соответствующие права пользователей.
Не могли бы Вы уточнить, какими сообщениями сопровождается попытка Супервизора найти другой сервер? Можете ли Вы вручную подключиться к другому серверу? Есть ли у Вас список серверов для подключения в файле *.ini проекта.
 
Posted by Гунин В.И. (Участник № / Member № 450) on :
 
Извиняюсь, был в командировке не смог оперативно ответить.
Из Вашего сообщения понял, что проблем быть не должно. [Улыбка / Smile]
Возможности проверить переход консоли на резервный адаптер сейчас нет. [Спокойствие / Cool]
Спасибо за участие!
 