При подключении supervizora к удаленному МРВ по сети возникает ошибка "нет доступа" (80070005). На обоих компьютерах ОС WinXР, сеть TCP/IP и NETBEUI, доступы установлены, сеть работает нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А DCOM настраивали?
Согласно описанию оршибок DCOM данная ошибка означает (дословно): General access denied error.
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Перепробовал массу вариантов по настройке DCOM но желаемого результата так и не добился. Подскажите как настроить DCOM в WinXP.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой Service Pack?
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
SP1.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) В настройках по умолчанию стандартные параметры "Подключить" и "Определить".
2) безопасности по умолчанию в разделе Параметры доступа необходимо добавить "Все" и разрешить им доступ.
3) На обеих машинах необходимо прописать учетные записи пользователей в разделе Управление компьютером.
4) Проверить запущена ли служба "Локатор RPC".
4) Если доступа все равно не будет - Попробовать дать учетным записям права Администратора через Панель управления - Пользователи и Пароли.
 