Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Почему при переходе с одного экрана на другой (в режиме реального времени) происходит потеря удаленного МРВ и при вводе значений на Supervisore они не отображаются. Supervisor-Win98 a MPВ-WinXP.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Как происходит потеря связи - по каким признакам Вы это диагностируете?
Данные в Supervisor не меняются с самого начала или после того как Вы перешли с экрана на экран?
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
При переходе с одного экрана на другой (в режиме реальном времени(РРВ)) выключается кнопка запуск и включить ее невозможно, только перезагрузкой Supervisor, при этом теряется сетевой путь к проекту в меню проект. При вводе данных с Supervisor они отображаются на МРВ, а на Supervisor не отображаются. Тогда я перехожу с РРВ в просмотр архива, затем опять включаю РРВ и после этого данные на мнемосхеме обновляются.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Есть большие сомнения по поводу корректности работы самого DCOM под Win98 (все же он для него не родной механизм, а дополнение). [Недоумение / Confused]

Для проверки - рекомендую взять любой не ТМ ОРС-клиент, подключится им из под Win98 к Вашему МРВ и погонять немного.
 