В узле через 30сек-2мин(может и через большее время) самопроизвольно происходит переход на один и тот же экран ,который не является стартовым ,не подключен к FBD программам. Удаляем экран ,создаем заново такой же,ситуация повторяется опять.Что можно предпринять?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пришлите Ваш проект на адрес hotline3@adastra.ru
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Проект отправил.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Необходим файл *.prj
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Не совсем понял какой файл *prj имеется в виду? В архиве есть файл zavod.ctm,zavod.prj,а какой еще нужен?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В каком именно узле проекта возникает описанная ситуация?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В узле АСУП, где в группе ТЭЦ есть экран БойлернаяСТ, заложены "Свободные формы отображения/Управление переходом по экранам". К каналу "лента1всего" привязан список экранов, среди которых есть и БойлернаяСТ. Возможно, изменение значения этого канала и приводит к переходу на экран БойлернаяСТ. Просмотрите эти ФО. Если они Вам не нужны, удалите их. Если нужны, откорректируйте.
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
В узле "АСУП" через 30сек-2мин(может и через большее время) самопроизвольно происходит переход на один и тот же экран("Бойлерная" в группе ТЭЦ) .
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
См. ответ от 8.07.08 16:14 в настоящем топике.
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Указанных вами форм перехода на экране БойлернаяСТ не нашли(просматривали в таблице Содержание экрана,как еще можно обнаружить формы?) ,но удалили этот экран полностью.Ситуация не поменялась, экран Бойлерная по прежнему самопроизвольно открывается.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Как может открываться экран, который Вы "удалили полностью"?! Видимо, Вы все-таки удалили не тот экран. А описание ФО "Свободные формы отображения/Управление переходом по экранам" надо найти в HELP Trace Mode 5! В панели инструментов РПД их иконка - 3-я справа. В ее выпадающем меню по подсказкам надо найти "Управление переходом по экранам". Откройте эту ФО и Вы увидите заданные в проекте "переходы по экранам". "Свободные формы отображения" принадлежат всей графической базе, поэтому в "Содержании экрана" их увидеть нельзя.