witcher237
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2272
отправлено / posted
Добрый день. Столкнулись с необходимостью одиночного запроса к аппаратуре, и столкнулись со странностью галочки "Выключить"
Если ее использовать для канала привязанного к генератору пила, то всё хорошо, если же ее использовать для канала CALL.ChGroupReq привязанного к источнику типа Rout_Word(3), то запрос происходит вне зависимости от состояния галочки.
Возможно из-за этого не работает период пересчета канала "однократно", с которым мы тоже пытались играться, но что-то тоже не срослось (.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В релизе 6.07.7 перепроверено на Modbus: - при взведенном флажке "Выключить" канал CALL.ChGroupReq не формирует запросы; - период "Однократно" отрабатывается правильно. Если у Вас описанная Вами ситуация наблюдается в релизе 6.07.7, присылайте проект на адрес hotline@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17301 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |