Добрый день.
Столкнулись с необходимостью одиночного запроса к аппаратуре, и столкнулись со странностью галочки "Выключить"

Если ее использовать для канала привязанного к генератору пила, то всё хорошо, если же ее использовать для канала CALL.ChGroupReq привязанного к источнику типа Rout_Word(3), то запрос происходит вне зависимости от состояния галочки.

Возможно из-за этого не работает период пересчета канала "однократно", с которым мы тоже пытались играться, но что-то тоже не срослось (.

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В релизе 6.07.7 перепроверено на Modbus:
- при взведенном флажке "Выключить" канал CALL.ChGroupReq не формирует запросы;
- период "Однократно" отрабатывается правильно.
Если у Вас описанная Вами ситуация наблюдается в релизе 6.07.7, присылайте проект на адрес hotline@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17301 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2