riv
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6030
отправлено / posted
Здравствуйте. При отладке проекта ТМ 6.08 под WinXP не получается произвести групповую запись Holding Registers (16 dec - функция) по MODBUS TCPIP. Программы modsim32 и Modbus Slave (http://www.modbustools.com/) тоже не реагируют. Групповое чтение с теми же параметрами осуществляется нормально. Написал на C++ Builder программку - выяснилось, что в отправляемом пакете данных байт с номером функции содержит значение числа записываемых параметров. ???
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
С групповой записью в TM6.08 проблем не выявлено. Пришлите Ваш проблемный проект с описанием настроек клиента modsim32 на электронный адрес ТехПоддержки.
Сообщения / Posts 17301 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |