This is topic modbus & 32bit integer in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Имеется ряд устройств поддерживающих протокол MODBUS RTU. Функции 3 и 4 возвращают значения в виде 32-битных целых. Как эти параметры можно получить в TM6?
Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Такие устройства нарушают стандарт MODBUS RTU. Трейс Моуд в строгом соответствии со стандартом ответы на функции 3 и 4 интерпретирует как 16-битовые целые числа. Поэтому Вам придется принимать 32-разрядное число в 2 канала Трейс Моуд, а затем математически обрабатывать их для получения нужной Вам интерпретации.