This is topic Консоль NetLink Light in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
1. Приобретая один МРВ+ 6 и две консоли NetLink Light 6.00 я получаю три АРМ с возможностью просмотра данных в реальном времени, архивных даннных, составления отчетов о технологическом процессе в произвольной форме ? 2. для создания нескольких АРМ на основе консоли NetLink Light с одинаковым интерфейсом, необходимо создавать несколько узлов Console и на каждый переносить экраны из узла RTM ? 3. как запустить Консоль NetLink Light из бесплатной версии Trace Mode ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Приобретая один МРВ+ 6 и две консоли NetLink Light 6.00, Вы получаете 1 сервер и три консоли с возможностью просмотра данных в реальном времени, архивных даннных. 2. В любой консоли Вы можете продублировать экраны узла МРВ или создать для нее собственные экраны. 3. Профайлер бесплатной версии Трейс Моуд 6 может запустить любой узел проекта.
Posted by Bagaev (Участник № / Member № 1260) on :
1. Для каждой консоли необходимо создавать свой узел? 2. Trace Mode 6 позволяет составлять отчеты о технологическом процессе в произвольной форме своими средствами или необходимо использовать ПО сторонних разработчиков? 3. Количество точек ввода/вывода указанное в прайс-листах это ограничение на количество внешних источников/получателей данных или на количество каналов в проекте?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Для каждой консоли необходимо создавать свой узел. 2. Для создания отчетов/документов произвольной формы в Трейс Моуд 6 существует специальный продукт Сервер документирования (в локальном и глобальном вариантах). Информация об этих продуктах имеется на нашем сайте http://www.adastra.ru/products/runtime/scada/doc/. 3. Количество точек ввода/вывода для ИС, указанное в прайс-листах, это ограничение на количество внешних источников/получателей данных в проекте.
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: 1. Для каждой консоли необходимо создавать свой узел.
Мы создали в проекте одну консоль и открываем ее на всех компьютерах, где стоят HASP ключи (есть 5 ключей на 50 экранов).
Все отображается отлично, но когда вносятся изменения в RTM и потом соответственно сервер перезапускается происходит пропадание связи отдельных NNL с RTM.
Такой вопрос: Почему это происходит? Действительно ли так необходимо создавать для каждого ключа свою копию Console. Если да, то как можно их продублировать в проекте (копировать==>вставить)??.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
посмотрите ключ NIX=<> в cnf файле
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
файл проекта "utas_2.dbb" лежит в расшаренной папке и из этой папки все 5 пользователей подгружают себе консоль.
Консоли у пользователей загружаються через батник при старте Windows:
1. Подскаите как правильно организовать загрузку консолей у пользователей? 2. Сколько необходимо создать cnf файлов и как их можно привязать к каждому пользователю ?
Из справки : "NIX=<nn> – индивидуальный номер узла. В частности, этот ключ позволяет запустить один и тот же узел Console на нескольких ПК под управлением консоли с групповой лицензией (для каждого ПК нужно задавать свое значение NIX);"
Как узнать есть ли у нас груповая лицензия?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Ключ NIX заносится в cnf-файл для каждого пользователя отдельно. Поэтому для каждого узла надо создавать отдельную папку со своим cnf-файлом.
2. Наличие групповой лицензии фиксируется в регистрационных документах и товарном коде, который записан на HASP-ключе (товарные коды см.в прайс листе).
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
Уточнили по ходу у нас не груповая лицензия. По этому необходим другой вариант.
Делали так: Создали 5 папок в каждой свой файл TMcom_2.cnf и копия utas_2.dbb
Тело TMcom_2.cnf: NIX=1 END_OF_CNF
и. т.д. NIX=2, NIX=3, NIX=4, NIX=5
При попытке загрузки коносли из этой папки выдает ошибку -8. Если оставить все как есть (т.е. все NNL грузяться из одной папки) то переодически пропадает передача данных между консолью и сервером.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Недопустим запуск в проекте узлов с одинаковыми номерами. При этом безусловно будет нарушаться связь между узлами.
Папки узлов должны быть полными. Файла utas_2.dbb недостаточно. В файле *.cnf надо задать ключ: MAXNODE=<mNode> – максимальное число узлов в проекте (если этот ключ не задан, максимальное число узлов в проекте равно <число узлов в addr.ind >+1). В частности, все используемые значения NIX должны быть меньше MAXNODE.
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
2AdAstra Technical Support Написал Вам на hotline3 но ответа не поступило, решил продублировать на форуме.
Все равно не получается
При попытке загрузки с ключами MAXNODE и NIX приложение закрывается с такой ошибкой на всех машинах:
Постараюсь более подробно описать нашу стуктуру загрузки:
на Сервере открыт доступ к папке \\srv\trace\run\ в ней папки: \agz\ agz.bat " start "rtcc.exe" "C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtcc.exe" \\SRV\trace\run\AGZ\AGZ_2.dbb /fullscreen /hidemenu /run " TMcom_2.cnf " MAXNODE=8 NIx=1 END_OF_CNF " AGZ_2.dbb
Консоли utas_2.dbb расчитаны на 50 экранов, agz_2.dbb и disp_2.dbb расчитаны на 20 экранов (создавались путем редактирования консоли на 50 экранов, т.е. удаления лишних экранов и пересохранения под другим именем).
Что еще необходимо Вам предоставить для помощи в данном вопросе?
За ранее спасибо. Кравчук С.С.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Ключ NIX, а не NIx. 2. В файле TMcom_2.cnf после END_OF_CNF должна быть пустая строка. 3. В проекте должно быть 2 узла консолей под разными именами. При созранении проекта для МРВ должны создаваться 2 разных папки для разных консолей. Для консоли AGZ надо вызывать один узел, для всех остальных консолей - другой. 4. Имена папок могут быть разными. Но не надо переименовывать файлы в папках. Они должны иметь штатные имена <имя проекта>_<ordinal>.dbb. Один узел проекта - одно имя файла *.dbb. 4. Каждая папка должна содержать ПОЛНЫЙ НАБОР ФАЙЛОВ соответствующего узла (консоли), которые создаются при "Сохранении для МРВ". Папки для разных NLL, вызывающих один и тот же узел проекта, отличаются только содержимым файлов TMcom_<ordinal>.cnf.
Видимо, предполагается, что <имя проекта>_0.dbb относится к узлу МРВ, с которым связаны консоли?
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
1. NIX и писали, сдесь опечатка просто. 2. Пустая строка стоит. 3-4. Будет переделывать и пробывать, спасибо за совет. Как сделаем обязательно отпишусь о результатах.
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: Видимо, предполагается, что <имя проекта>_0.dbb относится к узлу МРВ, с которым связаны консоли?