This is topic Работа МРВ по сети in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Создал проект, в проекте несколько источников: 1)Распределенные УСО ADAM 4018. 2) Генераторы (Пила, синусоида, треугольник). Сохранил для МРВ. Локально на машине, всё запускается нормально, отображаются данные со всех источников. Записал папку RTM_1 в сеть. С машины на которой разрабатывался проект профайлер запускается,данные со всех источников также отображаются корректно. Запускаю профайлер с поддержкой ГЭ на другой машине, указываю на тот же файл в сети, профайлер запускается, но отображаются только данные с генераторов (пила, синусоида, треугольник) данные с ADAM не отображаются. Что я сделал не так?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Так сами УСО у Вас к какому ПК подключены?
Posted by Bagaev (Участник № / Member № 1260) on :
УСО подключены к ПК на котором все работает и локально и из сети.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тогда связь с УСО должна работать - какая МРВ разница откуда файлы проекта брать, локально или удаленно. Посмотрите атрибуты Аппаратная Достоверность по каналам связи с УСО в момент отсутсвия связи.
Posted by Bagaev (Участник № / Member № 1260) on :
Согласен что связь с УСО должна работать, ведь данные от синусоиды, пилы, треугольника идут, но факт есть факт. Атрибут Аппаратная достоверность на ПК1 с подключенным УСО [004]!T I ; на удаленном ПК2 [004]_F I . И ещё один момент, данные отображаемые локальном и удаленном ПК идущие от синусоиды, пилы, треугольника отличаются друг от друга, к томуже изменяются не синхронно (с разной частотой). На ПК2 профайлер запускал и локально (из папки с установленной ИС) и по сети из расшаренной папки на ПК1.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Не совсем понял - у Вас получается два ПК: на одном у Вас стоит Инструменталка, а на другом МРВ. Так? Если так - то при запуске на том ПК, где МРВ стоит Вы УСО АДАМ4018 на его СОМ-порт переключаете или нет? Или он у Вас так и остается подключенным к ПК, на котором Инструментальная система стоит?
Posted by Bagaev (Участник № / Member № 1260) on :
У меня два ПК. На ПК1 установлена бесплатная ИС, на его СОМ-порт подключен УСО АДАМ4018. На ПК2 тоже установлена бесплатная ИС, УСО не переключаю. Проект сохранил для МРВ в сеть. На ПК1 все работает корректно. На ПК2 запускал профайлер как из ИС установленной на ПК2, так и по сети с ПК1(расшарил на ПК1 папку с ИС, из неё запускал rtc.exe). Результат описан в предыдущих сообщениях.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ну - все верно, что нет связи с УСО, если модуль УСО подключен к ПК1, то с какой радости его система увидит на ПК2, он же к нему физически не подключен?
Posted by Bagaev (Участник № / Member № 1260) on :
А как тогда организовать просмотр информации нескольким пользователям в сети (диспетчер, технолог, начальник цеха и т.д.) не подкючать же к каждому ПК дублирующие друг друга УСО?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для этого создается распределенная система из двух АРМов: один АРМ на ПК1 обменивается непосредственно с модулем УСО, а второй АРМ на ПК2 - по сети запрашивает значения каналов АРМа с ПК1. Тогда они должны одновременно работать, и в проекте получается два узла.
Posted by Bagaev (Участник № / Member № 1260) on :
Т.е. узлов понадобится строить столько сколько необходимо АРМов?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да - но это могут быть и узлы обычных Консолей, а не МРВ, если требуется только отображать данные с других МРВ. То есть - не требуются серверные функции по обработке данных.
Posted by Bagaev (Участник № / Member № 1260) on :
В бесплатной версии что выступает аналогом Консоли?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Может и Профайлер. Отличие консоли от МРВ - в ней нельзя каналы создавать, кроме каналов типа Вызов Экрана, Программы и пр.