В процессе запуска демо проекта facilities_base.prj профайлей выдает ошибку! Версия ТМ 6.02.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да, действительно падает.
Posted by lesha (Участник № / Member № 1470) on :
Если удалить привязку к каналу класса вызов генеруруюшего документ он работает. Также падает любой проект в котором генерируется документ, в том числе и проект созданный по быстрому старту. Версия 6.02. Как сгенерировать документ в 6.02? Как не пробовал - выдает ошибку. Или где скачать исправления?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Спасибо за сообщение. Если у Вас Базовая ИС, то пока сделать что-либо по поводу документов у Вас не получится, будет падать... Исправления скоро должны появиться - сейчас разбираемся с ситуацией.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Причина свала в том, что в Базовой версии Профайлера отключена функция генерирования отчетов. На данный момент в Базовой версии проекта лучше отключить данный канал самостоятельно.
Posted by lesha (Участник № / Member № 1470) on :
А отчетами в базовой версии вообще нальзя будет пользоваться, или можно если купить МРВ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нет - МРВ Базовой версии отчеты поддерживать не будет.