This is topic M-link и СОМ порты in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000042.html

Posted by AMP65 (Участник № / Member № 1482) on :
 
Из описания следует, что узел ТМ6 для обмена по M-Link может использовать только ДВА СОМ порта (RS 1 - первый обнаруженный COM-порт, который сконфигурирован корректно или RS 2 - второй обнаруженный COM-порт, который сконфигурирован корректно). Это действительно так ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет, это только в случае, когда Вы не задаете их явно. Тогда ТМ сам автоматически ищет в проекте по созданным компонентам СОМ-портов первый настроенный корректно.
 
Posted by AMP65 (Участник № / Member № 1482) on :
 
Как сконфигурировать проект для связи по M-Link по нескольким СОМ портам ? Т.е. имеется узел Master с 5-ю СОМ портами и 5 узлов Slave. Канал 1 узла Master должен связываться по СОМ 1 с каналом узла Slave 1, канал 2 - по СОМ 2 (Slave 2), канал 3 - по СОМ 3 (Slave 3) и т.д.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Именно по протоколу M-Link в ТМ6 возможно не более 2-х СОМ-портов на узел в режиме Master. Slave - не ограничен.
 
Posted by AMP65 (Участник № / Member № 1482) on :
 
После знакомства с ТМ6 очевидны преимущества перед ТМ5. Однако не понятна «модернизация» в части, связанной с протоколом M-Link. Сокращение количества СОМ портов до двух делает практически невозможным использование протокола. В нашем случае в ТМ5 создан работающий проект с 8 СОМ портами для M-Link на узле Master. И получается, что использовать ТМ6 мы не можем без грандиозных переделок!
Кроме того, как оказалось при проверке, даже два порта невозможно нормально сконфигурировать. В узле Master настроены СОМ1 и СОМ2 для обмена соответственно с узлами Slave1 и Slave2. При настройке свойств каналов возможна установка только RS1 для одного канала. Для канала обмена со Slave2 настройка RS2 не сохраняется и самоустанавливается в Auto. И, в результате, при запуске проекта предпринимается попытка обмена по обоим портам и со Slave1 и Slave2, что вызывает ошибки обмена при обращении к несуществующим каналам. Таким образом получается, что «родной» протокол оставлен без внимания разработчиками ТМ6 и новый продукт не обеспечивает функциональности ТМ5?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Не могли бы Вы более подробно пояснить причины использования архитектуры на 8 СОМ-портов по M-Link?

2) Относительно настроек RS1, RS2 - пожалуйста, пришлите Ваш проект на адрес техподдержки для анализа.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2