Подал на вход REG блока APID значение 0, чтобы пока он работал по поданным на вход коэффициентам. На вход INP подал контролируемый параметр, задание ZDN сделал в виде константы в аргументах программы. Установил коэффициенты, аплитуду установил равной 4. Входной параметр изменяется нормально (где-то в районе установки), но выход APID регулятора почему-то постоянно равняется 0. Также STS (индикатор текущего сотояния) показывает 0. В чем может быть причина? Может APID просто не работает в базовой версии?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А Вы где все это проверяете - в РПД или в РБК?
Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
Я все проверяю на профайлере, который поставляеся вместе с базовой версией TM6.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В нем работать не будет, потому как необходим Адапативный МРВ, только в нем будут работать эти блоки.
Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
В справке написано: "В инструментальной системе работа блока адаптивного регулирования поддерживается только в отладчике программ". Под отладчиком программ понимается профайлер? Или понимается обычный режим отладки.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Под отладчиком понимается режим отладки программы в редакторе программ.