Posted by elena (Участник № / Member № 1579) on :
 
Как включить в TRACE MODE готовый алгоритм обработки данных? Если конкретно, то имеется программа на языке Си, реализующая частотный адаптивный регулятор. Версия с DLL, вероятно,не подходит, т.к. программа работает с массивами данных.
 
Posted by Student (Участник № / Member № 1948) on :
 
Насколько я знаю в TM в DLL'ах не поддерживается параметр-указатель(может в новой версии). Но в принципе любой свой алгоритм можно реализовать через драйвер Т12 (необязательно использовать его только для связи с устройством).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
TRACE MODE 6 в настоящее время не может обмениваться массивами с внешней функцией.
Если передаваемый массив имеет фиксированную размерность, можно передать его поэлементно.
 