Добрый день. Ни как не получается подключить драйвер t11. Последовательность действий такая, создаю драйвер t11s30 в соответствии с номером, зарезервированным для пользовательских драйверов. Создаю компонент UniversalPLC_type4_1. В драйвере в функции Prepare_xxx генерится файл. Так вот файл этот не генерится что значит, функция Prepare_xxx просто не вызывается, написал программку вызывающая этот драйвер там все нормально, что я делаю не так?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) DLL в папку ИС выложили? 2) Источник UniversalPLC_type4_1 к каналу привязали? 3) В профайлере без графики еще до того как отрыть проект и запустить его - включите логи по всем функциям, а затем после запуска смотрите лог, что он пишет по поводу загрузки драйвера.
Posted by DEA (Участник № / Member № 1572) on :
Пункт 1. и 2. я выполнил В профайле информация о драйвере в порядке, указан тип драйвера t11 и номер t11s30 "Канал#2[11.30,i][++]:" но тестовый файл не генерится, что говорит Prepare_xxx не вызывается.
Posted by DEA (Участник № / Member № 1572) on :
Пункт 1. и 2. я выполнил В профайле информация о драйвере в порядке, указан тип драйвера t11 и номер t11s30 "Канал#2[11.30,i][++]:" но тестовый файл не генерится, что говорит Prepare_xxx не вызывается.