This is topic О работе ГЭ Тренд in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000091.html

Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Здравствуйте С Новым Годом!
1. На практике замечена задержка вывода значений на Тренд, а также при неизменном значении кривая прорисовывается с задержкой примерно 1 сек, при меняющемся без.
2. Как максисмально ускорить обмен TM с контроллером по сети RS-485 используя протокол MODBUS (Именно для нормальной работы и отображения графики в TM)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) При разбивке временной оси по умолчанию - после очередного изменения сигнала выдерживается пауза 5 сек, потом 1 сек.

2) Основной способ - это увеличить скорость пересчета узла. По умолчанию период пересчета 550 мс.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2