This is topic Фильтр по времени in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
1.При разработке проекта столкнулся с проблемой выборки по временному фильтру из ОТ узла: - при задании True временных диапозонов и True на фильтр - в ГЭ ОТ узла вообще ничего не отображаеться, хотя в отчете все есть? - при этом пробовал выборку по каналу без временных диапозонов - работает. Eсли она не работает, подскажите как ее реализовать в реальном времени? 2. Непонятно описание функции interval(временной интервал выборки), пожалуйста обьясните популярно - как с ней работать?
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
Сколько ждать ответа?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Да - действительно с фильтрацией по времени есть некоторые проблемы, они выявлены и мы работаем над их устранением. 2) Функция Интервал задается для каналов класса Call, имеет три параметра:
TYPE = Глубина выборки (это параметр канала - настраивается при редактировании канала Call); OFFSET = A (аппаратное значение канала CALL); DELTA = ARG_001 (аргумент канала Call, тип аргумента должен быть любой целочисленный).
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
Так есть какие-то варианты или прийдется ждать следующей версии TM6?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вариантов пока нет - необходимо ждать выхода релиза.
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
1. Если уже заказали проф версию, как ее потом обновлять до нового релиза - платно? 2. Как работают Функции языка ST и FBD блоки по записи байта (слова) в порт ввода-вывода: № порта здесь com1=0,com1=1,com1=3f8 также пробовали в десятичной 1016 - не посылает.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Обновления бесплатны. 2) Видимо Вы не совсем поняли - порт, это не последовательный СОМ-порт, а порты ввода/вывода с 0 по 65535. Что именно Вы хотите делать с портами?
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
1. Простейшая ситуация - при нажатии на ГЭ кнопка передать данные(byte or word) на com1 (все равно как(или протокол), только без написания драйвера).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ничего у Вас не получится, и даже не только в ТМ. Работа с СОМ-портами не настолько тривиальная процедура как простая посылка байтов в порт. Рекомендую посмотреть соответсвующую техническую литературу по работе с последовательными портами. Если Вам необходимо работать с СОМ-портом на уровне приема/передачи данных напрямую в программе ST (например) - без специальных внешних библиотек на уровне API Вам никак не обойтись. Либо - использовать механизм пользовательского драйвера TYPE11 (t11) в котором обработку СОМ-порта выполняет наш сервер, а пользователь всего лишь передает и принимает от него произвольные буферы данных.
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
Что то я запутался в этом треймоуд! Скажите как сделать чтобы в проекте события архивировались с временными метками прихода и ухода и выводить их на экран из архивов с выборкой по временному интервалу?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Чтобы значение канала (событие) сохранялось в архиве с временными метками, надо настроить для узла один из архивов (в редакторе параметров узла) и задать номер этого архива в свойствах канала (в редакторе свойств канала). Это подробно, со ссылками описано в разделе АРХИВИРОВАНИЕ. 2. Вывод из архива на экран проще всего осуществить с помощью трендов. Можно также с помощью специальных каналов класса CALL делать выборки из архивов и результаты представлять на экране в виде цифровых или текстовых индикаторов. Это тоже описано в разделе АРХИВИРОВАНИЕ.
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
При записи сообщений в отчет тревог по каналу HEX16 - вид представления HEX с подключением словаря - для HEX, записываются сообщения по всем битам, хотя на ненужных битах стоит направление G-(только в графику). Как сделать чтобы сообщения записывались в OT не по всем битам?
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
Ответьте пожалуйста
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Из описания "Редактора словарей сообщений": "Сообщение, которое начинается со знака @, не выводится в отчет тревог."