Версия ТМ (6.02.1) последнюю версию сегодня скачаю и обновлю! Вопросы: 1) Где можно найти драйвер для протокола S-BUS? 2) Если использовать этот драйвер, каким образом можно считывать данные из элементов BD ? В PCD2 - есть возможность использовать блоки данных, в которых хранится настроечная и архивная информация с удаленных объектов. Как, с помощью драйвера, извлекать и перезаписывать эту информацию? 3) Если я правильно понял, то для того, чтобы считывать и изменять переменную, необходимо создать два канала ввода/вывода (один Input, другой Output) c сылкой на одну переменную? 4) На будущее, прошу посоветовать. Я начинаю описывать верхний уровень системы диспетчеризации центральных тепловых пунктов (далее ЦТП) (7 шт.). С каждого ЦТП считывается порядка 500 текущих и настроечных параметров. Все эти данные с помощью GSM-модемов переодически передаются на центральный контроллер PCD2. Возможно ли реализовать в ТМ такое количество входов/выходов? Или лучше сразу перейти на профессиональную версию, чтобы не было проблем с преобразованием потом? Если это необязательно, то какую версию инсполнительного модуля Вы посоветуете? 5) В базовой версии есть возможность создавать текстовые отчеты, или это только еще планируется?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Он штатно включен уже в систему. Смотрите раздел PLC в Источниках/Приемниках дерева проекта. 2) Чтение элементов BD - не поддерживается. Поддерживаемые элементы протокола перечислены в справочной системе ТМ. 3) Да - Вы поняли правильно. 4) Базовая версия ИС имеет ограничение в 65000 точек ввода/вывода. 5) Нет - этот вопрос еще пока решается.