Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
 
как скачать драйвер для Adam-6050 или есть другой способ подключения его к ТМ?
 
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
 
в редакторе не получается выставить 502 порт (1F6), правлю вручную в файле id_modbus, но при "сохранении для МРВ", этот файл опять переписывается со значениями из редактора.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Специального драйвера для Adam-6050 нет. Он подключается по протоколу MODBUS TCP.

По стандарту MODBUS TCP используется порт 502 (1F6).
По умолчанию он заложен во встроенном драйвере в МРВ Трейс Моуд 6. Не надо пытаться его менять.
 
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
 
да, я все так и сделал, перепробовав все возможные варианты, но прибора так и не увидел. При редактировании компонента Rout_Word(3)#1 не получается выставить 502 порт (1F6), может я что-то не доглядел?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Порт 502 для обмена по TCP не надо никуда вставлять.
Настройка "Номер порта" у компонента Rout_Word(3)#1 в протоколе MODBUS TCP не используется. Она используется, если обмен идет по MODBUS RTU.
 
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
 
Спасибо, прибор увидели! [Улыбка / Smile]
 