This is topic ADAM-4053 + СЭТ-4ТМ03 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000219.html

Posted by ЛАВ (Участник № / Member № 2059) on :
 
К ПК через СОМ1 подключен конвертор ADAM-4520 (RS232-RS485).
К ADAM-4520 по RS485 подключены ADAM-4053 (15 дискретных входных сигналов) электросчетчик СЭТ-4ТМ03.

1. B проекте trace mode 6.04 используя пользовательский драйвер type11/UniversalPLC_type4, выводим сигналы электросчетчика СЭТ-4ТМ03 на экран RTM.
Данные выводятся нормально.

2. B проекте trace mode 6.04 используя (Распределенные_УСО_(DCS)/ ADAM-4053) , выводим сигналы на экран RTM.
Данные выводятся нормально.

3. В новом проекте объединяем предыдущие два проекта. Сигналы на экран RTM от ADAMов-4053 выводятся нормально. Сигналы на экран RTM от электросчетчика СЭТ-4ТМ03 случайные числа.


Кто ни будь подскажет, как обойти эту проблему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Высылайте Ваш объединённый проект на адрес техподдержки hotline2@adastra.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В общем случае по одному COM-порту нельзя пускать два произвольных протокола.
 