This is topic Отчет тревог in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! В ГЭ ОТ-узла фиксируются значения float попавшие в какую то границу, создал словарь сообщений для float. Проблема заключается в том что в ГЭ ОТ-узла фиксируются не только переходы в границы но и значения периодически меняющиеся но не выходящие за какую то границу что засоряет ОТ. Вопрос как в ОТ фиксировать только переходы значения в какую то границу?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
О каких именно "лишних" сообщения Вы говорите? Выводятся сообщения заданные в словаре сообщений. Вы можете назначить категорию сообщению "Невидимое" для скрытия его отображения на экране.
Posted by DEA (Участник № / Member № 1572) on :
Я имею в виду что в ГЭ-ОТ-узла хотелось бы фиксировать только вход в какую то границу float(HL, HA, HW, LW, LA, LL), а не отоброжать, дополнительно дрожание дынных в какой то из границ. И еще один вопрос к каналам класса "события" привязан только один словарь?
Posted by Гусев Александр Петрович (Участник № / Member № 2148) on :
чтобы не было "дрожания данных" вблизи границы сигнализации необходимо в свойствах канала задать гистерезис
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Словарей может быть несколько, но привязка конкретного канала осуществляется к одному словарю.
Posted by DEA (Участник № / Member № 1572) on :
По второму вопросу "ГЭ-События" в столбце статус, строку сообщение можно задать при помощи словаря сообщений (как я понимаю "словарь для канала события"). Вопрос как привязать это конкретный словарь для конкретного канала "События" чтобы в ГЭ в столбце "статус" выводить строку соответствующего словаря?
Пока "ГЭ-События" ссылается только на один словарь.
Posted by DEA (Участник № / Member № 1572) on :
По первому вопросу спасибо все заработало!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Каналу "Событие" необходимо выставить индекс аварийного словаря.
Posted by IvankovaT (Участник № / Member № 2150) on :
Здравствуйте! У меня такие вопросы. №1. В отчёте тревог не отображается первое сообщение: и не важно, есть ли у меня пользователи или нет. На самом деле видно, что сообщение прописывается, но это можно увидеть лишь прокрутив ОТ вправо. Там виден только очень маленький цветовой кусочек строки. Её можно даже проквитировать. Но бОльшей части строки не видно! Почему так получается?!
№2. Как можно указать пользователя, который проквитировал сообщение в ОТ?! В ОТ такой строки как Operator, которая была в версии ТМ 5, НЕТ (я права?). А при квитировании никак не указывается пользователь, который это сделал. Как быть?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Попытки воспроизвести Вашу ситуацию не удались. Все "первые сообщения" в таблице "Отчет тревог" отображаются правильно. Не можете ли Вы уточнить сопутствующие обстоятельства.
2. В ОТ имеются строки LOGIN и LOGOUT, в которых указывается индекс опреатора. Все "квитанции", которые появляются между этими строками, считаются исходящими от этого оператора. Кроме того, активный пользователь всегда может быть определен по значению соответствующего канала ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Эти каналы архивируются и могут отображаться в интерфейсе и обрабатываться в математике.
Posted by IvankovaT (Участник № / Member № 2150) on :
№1. Никаких особых сопутствующих обстоятельств нет. В любом создаваемом проекте не появляется первая строка ОТ. А Вы в какой версии такую ситуацию такую ситуацию? В профессиональной или Демо-версии?!
№2. Активный оператор может проквитировать любые сообщения, а не только те, что происходили во время его сеанса. У меня есть единственный вариант - смотреть по времени LOGIN и LOGOUT как рамкам времени, а потом проверять сообщения, которые вписываются в эти рамки. Но это весьма не удобно, т.к. сортировка в ОТ не предусмотрена...(((
Posted by IvankovaT (Участник № / Member № 2150) on :
И ещё. Подскажите, пожалуйста, является ли нормальной следующая ситуация: При запуске профайлера просится регистрация. Регистрируется пользователь1. Запускается система. Работаем. Система останавливается. Регистрируем пользователя2. Запускается система. Работаем. Система останавливается. НО если мы хотим опять зарегистрировать пользователя2, то Failed LOGIN. Получается, что если ОСТАНАВЛИВАЕШЬ СИСТЕМУ (происходит LOGOUT), то потом можно зарегистрировать любого пользователя, но только НЕ ТОГО, который последний раз останавливал систему. Зато, если систему не останавливать, а лишь делать LOGOUT (выход), то разрешается LOGIN ЛЮБОГО из пользователей (т.е. самого последнего, который LOGOUT). При этом система остаётся запущенной. Если честно, то меня эта ситуация смущает...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Попробуйте установить свойство для отчёта тревог "Подчитать" в "TRUE". 2. В ОТ имеются строки LOGIN и LOGOUT, в которых указывается индекс опреатора. Все "квитанции", которые появляются между этими строками, считаются исходящими от этого оператора.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ошибка, связанная с повторным входом пользователя после остановки монитора локализована и будет исправлена в ближайшем релизе.
Posted by IvankovaT (Участник № / Member № 2150) on :
1. Попробывала поставить "Подчитать" в TRUE - не помогает 2. "Все "квитанции", которые появляются между этими строками, считаются исходящими от этого оператора." Но это не обязательно так на самом деле. В 5 версии было отлично сделана графа оператор, кот. квитировал сообщение. Жаль, что в 6 не так... А пожелания на будущее принимаются ?!
3. "Ошибка, связанная с повторным входом пользователя после остановки монитора локализована и будет исправлена в ближайшем релизе." Будем с нетерпением ждать релиза!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Действительно, обнаружена ошибка при отображении первого сообщения в ГЭ "ОТ Узла". Ошибка в базе исправлений. 2. Пожелания принимаются.