This is topic Рестарт ОРС-сервера in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000249.html

Posted by MSV (Участник № / Member № 1684) on :
 
Есть проблема! Имеется OPC-сервер для контроллера DANFOSS. В нем минимально возможный период опроса =1 мин. в силу специфики его применения (системы отопления). Обращаясь к нему из ТМ, хотелось бы видеть данные чаще. Т.е. раз в минуту автоматически данные получаем, а как заставить из ТМ рестартить OPC каждые, к примеру, 5 сек.?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте использовать диагностическую переменную @e_OPC.
Возможно и OPC-сервер опрашивает данный контроллер раз в минуту. А выполнять перезагрузку OPC сервера каждые 5 секунд невозможно.
 
Posted by MSV (Участник № / Member № 1684) on :
 
Невозможно из TM?
Так то я могу делать вручную пуск-останов OPC-сервера чаще минуты, почему нельзя это автоматизировать из ТМ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из ТМ6 возможно выполнить переинициализацию подключения к серверу. Выполнить перезагрузку/останов нельзя.
 
Posted by MSV (Участник № / Member № 1684) on :
 
Извините за назойливость,а как?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Переинициализацию можно выполнить с помощью диагностической переменной @e_OPC.
 
Posted by MSV (Участник № / Member № 1684) on :
 
Нужно каждые 5 сек. присваивать ей определенное значение?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В этом нет смысла... Данная переменная будет переинициализировать связь с сервером, в то время как сервер будет работать в нормальном режиме...
 
Posted by MSV (Участник № / Member № 1684) on :
 
Т.е. насколько я понял, если сервер OPC не может опрашивать чаще, то ничего нельзя и поделать, кроме как закачивать прямо из порта без всяких OPC?!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Именно так. Вопрос так же заключается в том, что неизвестно как часто обновляются данные в опрашиваемых устройствах.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
возьми какой-нибудь планировщик задач, который работает посекундно и выполняй:
"taskkill /IM opcserver.exe"
каждые 5 сек.
А ТМ сам будет его автоматически запускать.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2