This is topic генерация сообщений и отчет тревог in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Контроллер подключенный к ТМ, выдает коды ошибок(нпр: 22, 47 145 и т.д.), как выводить на экран и сохранять в архиве описание этих ошибок? Словарь сообщений оперирует или только битами (для Hex) или границами (для Float), или я что-то не понимаю. Буду признателен за объяснения.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В архиве хранить описание ошибки не надо - надо хранить ее код. А при обработке код всегда можно программно или индикатором (например, текстовым по диапазонам) превратить в текстовую информацию.
Posted by bi0w0lf (Участник № / Member № 3911) on :
Вопрос по отчету тревог. Имеется система с 3 каналами типа Float, которые привязаны к генераторам Пила, Синусоида и Треугольник. Для каналов настроены границы, стоит флажок контроля границ, задан словарь сообщений, настроен узел. Во время работы проекта в ОТ происходит запись сообщений только по одному каналу. Почему сообщения по двум другим не пишутся в ОТ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Где-то Вы ошиблись Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
Posted by bi0w0lf (Участник № / Member № 3911) on :
Выслал вам проект два дня назад, но ответа так и не получил. Вы проект смотрели?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
После удаления файла дампа сообщения начали писаться по всем 3 каналам, до этого писались только по 2-м.
Из дампа подчитывались 0 во все границы по каналу расход.
Posted by bi0w0lf (Участник № / Member № 3911) on :