This is topic Не работает отсылка аварийных сообщений через GSM модем in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000337.html

Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Добрый день!
Разработан простейший проект (один канал)С функцией отсылки аварийных SMS сообщений!
GSM модем Simens (поддерживает расширенный список АТ команд, нормально опрашивается!)
Вроде все сделал в соответствии со справочной системой)
Но аварийные SMS не отправляются!
Не могли бы Вы посмотреть проект?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проект посмотрели.
У COM-порта в настройках вектора прерывания - ошибка.
Отправлен Вам работающий пример проекта.
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Добрый День!
1. Спасибо! Исправил прерывание - заработал!
Но почему то проект работает не стабильно! После перезагрузки проекта сообщения могут не отсылаться (хотя проект не изменялся).
После перезагрузки компьютера один раз сообщение отослалось, другой нет! В чем может быть причина?

2. С чего начать доработку данного проекта включающую функцию запроса значения канала с мобильного телефона посредством отправки смс? (очень удобно это реализовано в ТМ 5 GSM конфигураторе?). Нет ли подобных тестовых проектов или проектов примеров?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Проблему неустойчивости надо искать в самом GSM-канале, инициализации и устойчивости работы самого GSM-модема.
2. Для запроса значения канала с сотового телефона надо послать SMS-сообщение на адрес МРВ, в котором после знака вопроса записать имя канала. Ответ - реальное значение канала. Если после имени канала через точку указать номер атрибута, то в ответ придет значение этого атрибута.
Для управления надо послать SMS формата:
имя_канала=число.
Это число будет записано во ВХОД канала. Если после имени канала через точку указать номер атрибута, то будет соответственно изменено значение этого атрибута.
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Добрый день!
Подскажите, в случае отключения запроса PIN-кода на SIM карте предварительно на сотовом телефоне ( и использовании потом этой SIM карты в GSM модеме).Требуется ли в параметрах узла / иннициализации модема - вводить PIN код?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это определяется только настройками модема.
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Спасибо!
Адрес МРВ - это тот номер мобильного телефона, который прописывается в редактировании узла / модемы (и соответственно является номером SIM карты используемом в GSM модеме)?
Или этот телефонный номер (адрес МРВ) прописывается еще где нибудь?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Больше GSM-адрес МРВ нигде не описывается.
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Имя канала - "kanal"
SMS сообщение на запрос его реального значения быдет выглядить так? :

?kanal
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Текст запроса правильный.
Обратите только внимание на условия, описанные в системной переменной @RTM_Parameter со значением Параметр = 184.
Формат запроса формально не документирован, поэтому эту функцию следует рассматривать как факультативную.
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Добрый день !
1. Внимательно изучил условия описанные в системной переменной @RTM_Parameter со значением Параметр = 184. В проекте - аварийные SMS отсылаются, а ответные на запрос значения канала нет! не могли бы Вы помотреть проект?

2. Скажите а в предоставленном Вами работающем проекте с примером SMS обменом - функция запроса значения каналов работает?
 
Posted by DIM (Участник № / Member № 2321) on :
 
Нельзя ли выслать демо-проект по работе с GSM-модемом на адрес dem0n74@mail.ru
Заранее благодарен!
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Добрый день !
1. Внимательно изучил условия описанные в системной переменной @RTM_Parameter со значением Параметр = 184. В проекте - аварийные SMS отсылаются, а ответные на запрос значения канала нет! не могли бы Вы помотреть проект?

2. Скажите а в предоставленном Вами работающем проекте с примером SMS обменом - функция запроса значения каналов работает?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Функции запроса значения канала и его изменения с помощью SMS-сообщений в профайлере базовой версии отключены.
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Добрый день! Если в базовой версии такая функция отключена, то скажите - возможно ли реализовать в базовой версии отсылку (посредством SMS) значений канала через определенный момент времени например чере 50 мин? Если да, то каков алгаритм реализации данной задачи?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Формируйте в ST-программе строку, содержащую значение канала, и передавайте ее в атрибут Message канала ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Спасибо!
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2