Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Добрый день! При запуске профайлера простого проекта (с одним каналом) с использованием овеновского прибора ТРМ 202, профайлер выдает следующую ошибку:

ERROR 1111
OPEN SetComm State Coм порт
С кнопочкой "ОК"

При клике на "ОК" профайлер начинает работать и нормально начинает считывать значения канала?
Что это за ошибка?

[ 19.10.2007, 12:33: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы передали Ваш вопрос авторам драйвера - ОВЕНу.
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
А как получить ответ теперь?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Как только будет получен ответ от ОВЕНа, мы его передадим Вам.
Для ускорения процедуры Вы можете обратиться в ОВЕН к Мощицкому Павлу Марковичу (pavel@owen.ru).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы получили следующий ответ от ОВЕНА:
"Такое сообщение может появляться при соединении по RS-232. Оно выдается в
случае ошибки при настройке порта, параметров скорости, четности,
количества информационных и стоповых битов, размера буфера. Возможно, после
ошибки, настройки порта остаются прежними, и они удовлетворяют работе, как
вариант - запрошен размер информационного байта не 8 бит.

Следует проверить настройки проекта и файл настройки driverRS485.cfg. В
файле driverRS232.cfg поставить вместо COMx - OFF. Содержимое этих файлов
описано в документации к драйверам.

С уважением, Дмитрий Егоренков
Начальник отдела программного обеспечения ОВЕН (d.egorenkov@owen.ru)"

Если Вы не сможете самостоятельно решить проблему, Вам следует обратиться непосредственно в ОВЕН.
 
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
 
Уважаемый 7634 я в свое время допустил ошибку при формировании строки в файле driverRS485.cfg:
COM1 R 0 0 8 57600 /порт преобразователь, чётность, стопбит, кол.бит, скорость/
прописав третьим параметром единичку(думал что это один стоп-бит), а в действительности это полтора стоп-бита. Именно 0 - это один стоп-бит!
Раскопал это с помощью PortMonitor.
Может это Вам поможет.
 
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
 
Извините, 7634, не третьим, а четвертым параметром!!!!
 
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
 
Спасибо уважаемый M@V !
Я только начинаю осваивать автоматизированное управление. Не могли бы Вы дать свой электронный адрес. Порой возникают какие то простейшие вопросы, а их к сожалению не кому задать!
Буду очень признателен!
 
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
 
Нет проблем: Но, лучше задавать вопросы на форуме - большая вероятность получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ специалиста, да и есть возможность обсуждения ситуации.
С уважением, M@V.
 