Добрый день! При запуске профайлера простого проекта (с одним каналом) с использованием овеновского прибора ТРМ 202, профайлер выдает следующую ошибку:
ERROR 1111 OPEN SetComm State Coм порт С кнопочкой "ОК"
При клике на "ОК" профайлер начинает работать и нормально начинает считывать значения канала? Что это за ошибка?
[ 19.10.2007, 12:33: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы передали Ваш вопрос авторам драйвера - ОВЕНу.
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
А как получить ответ теперь?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Как только будет получен ответ от ОВЕНа, мы его передадим Вам. Для ускорения процедуры Вы можете обратиться в ОВЕН к Мощицкому Павлу Марковичу (pavel@owen.ru).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы получили следующий ответ от ОВЕНА: "Такое сообщение может появляться при соединении по RS-232. Оно выдается в случае ошибки при настройке порта, параметров скорости, четности, количества информационных и стоповых битов, размера буфера. Возможно, после ошибки, настройки порта остаются прежними, и они удовлетворяют работе, как вариант - запрошен размер информационного байта не 8 бит.
Следует проверить настройки проекта и файл настройки driverRS485.cfg. В файле driverRS232.cfg поставить вместо COMx - OFF. Содержимое этих файлов описано в документации к драйверам.
С уважением, Дмитрий Егоренков Начальник отдела программного обеспечения ОВЕН (d.egorenkov@owen.ru)"
Если Вы не сможете самостоятельно решить проблему, Вам следует обратиться непосредственно в ОВЕН.
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
Уважаемый 7634 я в свое время допустил ошибку при формировании строки в файле driverRS485.cfg: COM1 R 0 0 8 57600 /порт преобразователь, чётность, стопбит, кол.бит, скорость/ прописав третьим параметром единичку(думал что это один стоп-бит), а в действительности это полтора стоп-бита. Именно 0 - это один стоп-бит! Раскопал это с помощью PortMonitor. Может это Вам поможет.
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
Извините, 7634, не третьим, а четвертым параметром!!!!
Posted by 7634 (Участник № / Member № 2705) on :
Спасибо уважаемый M@V ! Я только начинаю осваивать автоматизированное управление. Не могли бы Вы дать свой электронный адрес. Порой возникают какие то простейшие вопросы, а их к сожалению не кому задать! Буду очень признателен!
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
Нет проблем: Но, лучше задавать вопросы на форуме - большая вероятность получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ специалиста, да и есть возможность обсуждения ситуации. С уважением, M@V.