Posted by Andrey-XXX (Участник № / Member № 2740) on :
 
Имеется в наличии МК Adam-5000 TCP со следующими модулями Adam-5013, Adam-5017, Adam-5018, Adam-5024, Adam-5050, Adam-5068,Adam-5069, Adam-5080 и Трейс Моуд 6.
Какие элементы необходимо создать в первую очередь?
Какие основные элементы и узлы нужно создать, что бы можно было визуально наблюдать за изменением температуры на датчике на модуле Adam-5018??? Я новичок в этом деле, поэтому очень нуждаюсь в помощи, ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
ADAM 5000 TCP поддерживает протокол обмена MODBUS TCP.
Для подключения его необходимо создать соответствующие компоненты слоя "Источники/Приемники", а по ним создать каналы.
Адреса переменных и функции MODBUS для них Вы должны получить из документации на ADAM 5000 TCP.
 
Posted by Andrey-XXX (Участник № / Member № 2740) on :
 
В слое "Источники/Приёмники" что нужно создавать
тип "Распределённые УСО", а внем выбирать ADAM-5000 или создавать тип "MODBUS"???
Если есть возможность, вышлите мне простейший рабочий проект на МК Adam-5000 TCP со следующими модулями Adam-5013, Adam-5017, Adam-5018, Adam-5024, Adam-5050, Adam-5068,Adam-5069, Adam-5080.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В слое "Источники/Приемники" надо выбирать компоненты типа MODBUS, настраивать их на обмен по MODBUS TCP и адресовать в соответствии с адресами переменных, задаваемых в документации на указанные модули, если они устанавливаются в крейт ADAM 5000 TCP.
В объем бесплатной технической поддержки пользователям бесплатной версии не входит создание конкретных примеров проектов по заданиям пользователей.
 
Posted by Andrey-XXX (Участник № / Member № 2740) on :
 
Маленький вопросик!!! Не встречали ли вы где-нибудь в Нете инструкцию на Adam-5000 TCP на русском, а то я где не искал, так и не смог найти.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
М.б., только на сайте ПРОСОФТ.
 
Posted by Andrey-XXX (Участник № / Member № 2740) on :
 
Большое спасибо за подсказку по поводу ModBus, всё работает. Но есть такая проблема:
Утилита от Advantech для Adam-5000 TCP показывает температуру термопары в градусах цельсия, когда входишь во вкладку ModBus, то там совсем другое значение термопары и именно это значение считывается в Трейс Моуд. Почему не отображается температура как надо???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
MODBUS не имеет штатных аналоговых величин, только целочисленные.
В описании контроллера указано, как масштабировать полученные данные.
Утилита специализирована и настроена на эти модули, поэтому она автоматически масштабирует полученные данные.
В Trace Mode 6 поддерживается стандартный протокол MODBUS, инвариантный к конкретным устройствам. Масштабирование надо осуществлять непосредственно в каналах Trace Mode 6.
 