This is topic Проблема с ОРС-сервером in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! Почему когда создаешь в группе "Источники и приемники" дискретные 32-битные каналы, а потом перетаскиваешь группу каналов ОРС в RTM, то они превращаются в 16-битные каналы? Как получить в итоге 32-битные каналы?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В "Источниках/Приемниках" типа OPC нет понятия 32-битный параметр. Поэтому по умолчанию при автопостроении создаются 16-битовые каналы. Данные типа LONG в реальном OPC-интерфейсе встречаются достаточно редко. Если необходимо, надо сначала создать канал HEX32, а затем привязать его к нужному источнику, например, D&D.
Posted by Виктор Носов (Участник № / Member № 2711) on :
Гм! Странное утверждение, что 32-битные данные встречаются довольно редко в ОРС-серверах. Вообще-то с учетом ценовой политики AdAstra выгодно упаковывать показания дискретных датчиков именно в такие каналы. Может быть вы на будущее предусмотрите возможность создания 32-битных каналов при автопостроении?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :