Posted by developer (Участник № / Member № 2998) on :
 
Здравствуйте
Ответьте пожалуйсто на несколько вопросов связанных с выбором контроллера

1)Необходимо получить от аппаратного датчика число ; Необходимо что бы контроллер был с АЦП?
Я правильно понимаю?

Или передать какой то уровень напряжения с компьютера на устройство ; нужен ЦАП?

2)Имеется тумблер "Включено-Выключено"
Что в контроллере нужно для передачи состояния тумблера на компьютер?

3)Как выбрать необходимый контроллер? На вашем сайте приведены их названия , а где можно посмотреть их характеристики?

Спасибо
 
Posted by kurzaev (Участник № / Member № 2922) on :
 
Информации недостаточно...
1) какой именно датчик вы используете, и с каким выходным сигналом?
2) каким устройством Вы хотите управлять с помошью "уровня напряжения" (какие уровни напряжения поддерживаются Вашим устройством)?
3) ну а здесь можно ответить, что подойдет практически любой контроллер с дискретным входом и связью с РС по любому доступному Вам интерфейсу
 
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
 
Доброго здоровья.
По крайней мере Вам нужно различать два вида контроллеров: дискретные и аналоговые. Первые подойдут для решения п.2) вторые для решения п.1) и они разумеется имеют встроенные АЦП и ЦАП, ведь обмен данными с ПК идет в цифровом виде.
По п.1) какой аппаратный датчик Вы имеете в виду?
С уважением M@V.
 
Posted by developer (Участник № / Member № 2998) on :
 
У меня сейчас нет конкретных датчиков.
Мне нужно сделать модель в которой будет несколько датчиков давления, температуры , тока напряжения

Как согласовать контроллеры и датчики?Как или где можно узнать с каким датчиком может работать какой контроллер?
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Да очень мноо вопросов у вас ) Ну в большинстве случаев любые современные контроллеры имеют как дискретные так и аналоговые входа , узнать с каким датчиком может работать контроллер тоже не проблема есть спецификация.
Любые аналоговые датчики имеют унифицированый выход 4-20 мА , 0-4 мА и т.д. с которыми и работают контроллеры.Аналогично и дискретные
Где узнать ? на специализированых форумах )))
 
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
 
Очень правильно говорит Андрей В.
В отношении модели, так читайте справку: Быстрый старт, имитаторы.
И вообще Вам необходимо подружиться со СПРАВКОЙ
С уважением M@V.
 
Posted by developer (Участник № / Member № 2998) on :
 
Я выбрал контроллер Advantech PCI 1711 , на вашем сайте он числится в списке поддерживаемых , но в программе trace mode не могу найти как его подключить

В каком разделе он находится?

Что значит :

Protocol: AI_PCI_Advanatech;
Method : Built-in

?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В истоничках приемниках создаете группу Платы_ввода/вывода, далее внутри нее группу АНАЛОГ, а там уже выбираете AI_PCI_Advanatech
 