This is topic Подключение OPC сервера к TRACE MODE: запись значения тега in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000467.html

Posted by kvs (Участник № / Member № 3250) on :
 
При записи тега, серверу вместо введенного числа приходит пустой (VT_EMPTY) VARIANT. Пробовал и через SyncIO и AsyncIO. В OPC сервере тег имеет тип VT_I4. В TRACE MODE тег, в который пытаюсь писать, помечен как Output.

В чем может быть дело? Может в самом TRACE MODE я что-то не настроил?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой OPC сервер Вы используете?
 
Posted by kvs (Участник № / Member № 3250) on :
 
Я использую свой OPC сервер, который сейчас в процессе разработки. Для тестирования и отладки я использую в том числе и ваш TRACE MODE. С другими клиентами, например с ICONICS OPC DataSpy, такой проблемы нет.
 
Posted by kvs (Участник № / Member № 3250) on :
 
понял в чем было дело
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2