This is topic Проект из быстрого старта in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Скачал с сайта этот проект, после запуска в профайлере почему то пустые экраны на которых нет ни одного ГЭ. В чём может быть проблема?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Какой у Вас релиз?
Posted by maxon (Участник № / Member № 3293) on :
6.05
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обновитесь, проект сделан в 6.05.1. Из-за этого и проблемы.
Posted by dgw (Участник № / Member № 3299) on :
Добрый день. Мы только присматриваемся к ТМ6 поэтому сильно не пинайте (может вопросы покажутся глупыми). Скачал Ваш проект для демонстрации работы с driver -ом для СЭТ-4ТМ. Запустил... Не понятно, на трэнде не отображаются архивы основного и дополнительного профилей мощности. Открыл log.txt, а здесь сообщение следующего вида (через некоторое время после старта): Error wait async read from COM1, code=997 Error read 1st archive from device 49 on port 1, code=4
Как мне увидеть на графике архив? Спасибо.
Posted by maxon (Участник № / Member № 3293) on :
Обновился. Теперь версия 6.06 а проблема ушла только частично. Участок дозирования, участок хранения и параметры ПДД регулятора экраны есть, а участок термообработки пустой экран
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
to dgw Текущая версия драйвера не поддерживает эти архивы.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
to maxon В релизе 6.06 проект работает отлично. Попробуйте еще раз скачать проект с сайта. Возможно, когда Вы конвертировали в 6.05 произошли какие-то изменения.
Posted by dgw (Участник № / Member № 3299) on :
Вопрос по по проекту из быстрого старта. Делаю по Вашему документу (пытаюсь), дошел до стр.124. Необходимо вставить тренд, вставляю - и не вижу ничего под таблицей (курсор в центре экрана). Да, иконка (в панели инструментов), вставления таблицы в шаблон документа, отсутствует. Может чего подскажете? Зараннее спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Странная ситуация. Какая у Вас версия Trace Mode?
Posted by dgw (Участник № / Member № 3299) on :
6.06
Posted by dgw (Участник № / Member № 3299) on :
В догонку еще вопрос. Примеры (ктр я вижу) использую прямое-проводное подключение между ТМ и прибором. В реальности у меня допустим счетчик висит где-то в пространстве и я его должен спросить по GSM-модему (в нашем случае это TC-35i). Если Вас не затруднит вышлите пожалуйста пример (если это вообще возможно). В любом случае спасибо за внимание!
Posted by dgw (Участник № / Member № 3299) on :
Еще заметил. Вставляем статический текст с размером 14. Меняю на размер 16 и строка получается как одно слово (пробелы исчезли). Хотя не обязательно менять, можно сразу вводить в 16, пробелов нет. Это происходит при вводе только в русском регистре.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Ситуация с трендом не воспроизводится
2. В настройках COM порта необходимо поставить Modem, а в настройках узла казать все необходимые параметры для GSM модема в поле Модем. К сожалению, актуального примера у нас нет.
3. Тоже не воспроизводится. Пробелы в 16 шрифте присутствуют.
Posted by dgw (Участник № / Member № 3299) on :
Спасибо. Бог с ним с примером, поставим вопрос по другому. Можно ли, используя Ваш драйвер,считать информацию счетчика СЭТ-4ТМ через GSM-модем (я так понял драйвер написан для проводного включения)? Спасибо еще раз.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Старая редакция драйвера для СЭТ-4ТМ типа t11 должна работать по GSM модему. Новая редакция с дополнительными функциями имеет тип t12 и работать не будет.