This is topic События и словари сообщений in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000481.html

Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, каким образом можно расширить пользовательский словарь событий. В нем представлено 8 строк для редактирования а как сделать их количество большим? И еще, нужно сделать так, чтобы при наступлении того или иного события, соответствующее сообщение записывалось в архив событий.

Заранее спасибо.
С уважением Сидоров Александр
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
Я так понимаю, по этому вопросу, ответа не дождусь. Тогда есть другой вопрос. Как сделать автоматическое квитирование. Например, есть какие то сообщения в ОТ. При открытии соответствующего окна они подсвечены одним цветом, а при закрытии, автоматически переходят из разряда неквитированных в разряд квитированных.
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
И еще, квитируются только те, которые попали в поле таблицы ОТ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Расширить пользовательский словарь нельзя. По алгоритму работы канала События у него не может быть больше 8 состояний.

2. Что Вы подразумеваете под архивом событий?

3. Надо послать в 46 атрибут канала 3 или 4. В этом случае происходит квитирование последнего сообщения по этому каналу. Но при этом на экране квитирование не отобразится.

4. Через 46 атрибут можно квитировать и те сообщения, которые не попали на экран.
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
А для других каналов, за исключением HEX16 и HEX32, можно увеличить количество сообщений?
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
И еще один вопрос: можно ли из ТМ запустить какую-нибудь программу, например Excel?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Увеличить количество сообщений Словаря нельзя.

Вызвать другую программу можно, с помощью канала Call с типом вызова Exec.
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
Спасибо.
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
можно еще вопрос. Как сделать чтобы старые записи в ОТ не затирались, а, например, если превышен размер файла (количество записей в нем), то записывать в другой файл? Заранее спасибо.
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
При обращении по ModBusRTU возвращается WRN_RS:COM1 error 8 Температура 1
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
Вы меня , конечно извините, но я бы не задавал таких вопросов, если были в HELPе были ответы.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Есть системная переменная @Copy_AR, у которой есть режим записи при переполнении ОТ.

2. Коды ошибок описаны в разделе "Приложения\Коды диагностируемых ошибок". Что касается этой ошибки, то причин может быть несколько. Наиболее частые
1) У Вас в приницпе не устанавливается связь по этому COM порту, в этом случае надо задать коректные настройки

2) Связь устанавливается, но происходят потери, в этом случае возможно поможет увеличение таймаута на время прихода ответа.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2