This is topic Связь 2х МРВ посредством радиомодемов. in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000482.html

Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Собственно сам вопрос. Возможна ли связь?
И если возможно, то как ее организовать? В справке про радиомодем ничего толком не сказано...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, возможна. В этом случае будет обмен по нашему протоколу M-Link.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
как ее организовать? В справке про радиомодем ничего толком не сказано...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В COM-портах указываете Master M-Link и Slave. Остальные настройки зависят от радиомодемов, связь между которыми настраивается вне Trace Mode.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Добрый день.
Связать два МРВ по радиоканалу не получается. Начал разбираться - выяснилось следующее - даже при связи двух МРВ через обычный нуль-модемный кабель МРВ на slave-узле "падает" после запуска master. Помогите разобраться... Отправляю проект на hotline3@adastra.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам выслан патч.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Спасибо, заработало.
Но возник вопрос: как заставить master отправлять данные на slave? И возможно ли это? На форуме уже этот вопрос поднимался, но решения там нет. Канал, который привязан к каналу output на master при запуске RTM изначально имеет признак недостоверности.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для передачи данных от Master к Slave необходимо использовать именно каналы типа OUTPUT

При этом недостоверность в канале в узле Slave получена не от канала OUTPUT в мастере. Есть ли у Вас другие привязки к тому каналу?
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
нет, просто 2 канала в каждом узле: input и output, чтобы формально проследить передачу данных между узлами. Отправляю вам проект на hotline3@adastra.ru
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Все, разобрался. Невнимательно прочитал про ОБА канала должны быть привязаны друг к другу.
 