Posted by Alexandra (Участник № / Member № 3317) on :
 
Здравствуйте
Возникла такая проблема:
Нужно получать данные с расходометра SITRANS MAGFLO MAG 6000 по MODBUS. Устройство подключается к СОМ1, согласно документации обращение идёт
по адресу 3002 функцей Rout_Word(3).

Настройки:

номер порта: СОМ1
назначение: Master
Скорость:4800
базовый адрес:0x3f8
контоль четности:8-1-n
прерывание:4
управление передачей: нет

Rout_Word(3):

номер порта:0х0
адрес:0х1
канал:0хbba
тип протокола:Modbus
направление:Input
формат: Аналог

В программе прослушки порта идут запросы : 01 03 0B BA 00 01 A7 CB, ответов от устройства нет,
в канале признак недостоверности.

Подскажите пожалуйста в чём ошибка?

[ 02.12.2008, 16:55: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by Вяткин Н В (Участник № / Member № 1853) on :
 
Посмотрите, какие запросы идут при обращение к прибору стандартным ПО(СКОРЕЕ ВСЕГО ОНО ЕСТЬ У ПРИБОРА)
а если смотреть с"лёту" то, похоже, в Вашем запросе нет адреса 3003, вот прибор и не отвечает
попытайтесь воспользовать широковещатедьным запросом- ко всем приборам
 
Posted by Alexandra (Участник № / Member № 3317) on :
 
при использовании стандартного ПО запрос вида
01 03 0B BA 00 03 26 0A, т.е. обращение по тому же адресу 0B BA, устройство отвечает
 
Posted by Вяткин Н В (Участник № / Member № 1853) on :
 
В стандартном ПО Вы запрашиваете 3 байта, а Вашем запросе только один
это может быть весьма критично
в релизе 6.06 можно организовать запрос трех байт и полностью повторить запрос стандартного ПО
 
Posted by Alexandra (Участник № / Member № 3317) on :
 
подскажите каким образом это сделать?
 
Posted by Alexandra (Участник № / Member № 3317) on :
 
в trace mode 6.06 полностью повторила запрос стандартного ПО - результата 0, устройство так и не отвечает
 
Posted by Вяткин Н В (Участник № / Member № 1853) on :
 
Создаёте канал CALL Тип вызова ChGroupReq
создаёте в нём два(не знаю почему,думал что три, но проверка показала, что два) аргумента OUT USINT, "накидываете на этот канал свой источник" Rout_Word(3), кстати измените цикл запуска канала, хотя бы 10 секунд не чаще и получите вот такой запрос:
9:24:07 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 8: 01 03 0B BA 00 03 26 0A
это подглядчик показал
ну а с полученными байтами будете делать что хотите, согласно описанию прибора программно
если хотите, могу проект Вам выслать, куда?
 
Posted by Вяткин Н В (Участник № / Member № 1853) on :
 
опоздал с советом
похоже, что Ваше устройство имеет диалог, а не просто запрос, то есть должно быть осуществлено ряд последовательных запросов, и каждый следующий после успешного завершения предыдущего, нужно внимательно читать описание протокола и рассмотреть протокол записи общения стандартного ПО с прибором. Cкорее всего необходим специальный драйвер.
а может необходимо проверить более внимательно настройки СОМ порта чет нечет отсутствие чета нечета и др... подглядка долна показать как открывается СОМ в обоих случаях со стандартным ПО и с ТМ
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам нужно использовать функцию Rout_Float(3) вместо Rout_Word(3).
 
Posted by Alexandra (Участник № / Member № 3317) on :
 
использую Rout_Float(3), устройство по-прежнему молчит..
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А не могли бы Вы прислать нам документацию, если она в электронном виде, на адрес hotline3@adastra.ru
 
Posted by Alexandra (Участник № / Member № 3317) on :
 
документация отправлена
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Довольно странная ситуация. По Вашим описанием все должно работать. Пришлите Ваш тестовый проектик.
 
Posted by Alexandra (Участник № / Member № 3317) on :
 
отправила
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В проекте все правильно

Проверьте настройки

Device address [Factory setting: 1]

Baud rate Communication speed [Factory setting: 19200]

Если Вы их не меняли, то адрес сейчас стоит правильно, а вот скорость COM-порта не соответствует.
 
Posted by Alexandra (Участник № / Member № 3317) on :
 
Скорость в устройстве установлена такая же как в настройках COM-порта (т.е. 4800)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой конвертер RS-485 - RS-232 Вы используете?
 