Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Здравствуйте! В trace mode новичек.
Делаю проект, скачал драйвер, настроил ТРМ 138 для трейс моуда. Отображается текущая температура, но вот уставка устанавливается не корректно, т.е я например задаю 35 градусов, а на трм устанавливается 28,12 или 1300 а на трм 38. Использую канал типа float. В чем может быть причина? В какую сторону хоть "копать"?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обратитесь по этому вопросу в техподдержку Овена. Драйвер написан ими и они могут наиболее корректно ответить на Ваш вопрос.
 
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
 
Уважаемый, необходимо так:
1. Аргумент экрана должен быть типа IN/OUT REAL.
2. Кнопка на экране типа ВВЕСТИ и ПЕРЕДАТЬ, привязанная к аргументу.
3. Канал типа OUT FLOAT в кторый подаеться значение аргумента, канал привязан к тегу.
4. В зависимости от применяемого драйвера:
а) если OPC сервер то имя тега - Com1/TRM138(8bit adr=0)/LogicalDevice1/C.SP.
б). если драйвер типа Т12 то адрес тега задаеться в Параметр№4(В)- 0x12.
Вот в принципе и все. Так проверено и работает.
Может у Вас старые версии драйверов. Их лучше запросить у ОВЕНовцев.
С уважением M@V.
Да, ТРМ138 настроен как 8-ми канальный регулятор температуры.
 
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
 
Да еще:
для ОРС сервера тег имеет направление OUTPUT и Формат - АНАЛОГ.
для Т12 направление OUTPUT и Тип данных FLOAT.
 