This is topic ТРМ 138+Trace Modev6 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! В trace mode новичек. Делаю проект, скачал драйвер, настроил ТРМ 138 для трейс моуда. Отображается текущая температура, но вот уставка устанавливается не корректно, т.е я например задаю 35 градусов, а на трм устанавливается 28,12 или 1300 а на трм 38. Использую канал типа float. В чем может быть причина? В какую сторону хоть "копать"?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обратитесь по этому вопросу в техподдержку Овена. Драйвер написан ими и они могут наиболее корректно ответить на Ваш вопрос.
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
Уважаемый, необходимо так: 1. Аргумент экрана должен быть типа IN/OUT REAL. 2. Кнопка на экране типа ВВЕСТИ и ПЕРЕДАТЬ, привязанная к аргументу. 3. Канал типа OUT FLOAT в кторый подаеться значение аргумента, канал привязан к тегу. 4. В зависимости от применяемого драйвера: а) если OPC сервер то имя тега - Com1/TRM138(8bit adr=0)/LogicalDevice1/C.SP. б). если драйвер типа Т12 то адрес тега задаеться в Параметр№4(В)- 0x12. Вот в принципе и все. Так проверено и работает. Может у Вас старые версии драйверов. Их лучше запросить у ОВЕНовцев. С уважением M@V. Да, ТРМ138 настроен как 8-ми канальный регулятор температуры.
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
Да еще: для ОРС сервера тег имеет направление OUTPUT и Формат - АНАЛОГ. для Т12 направление OUTPUT и Тип данных FLOAT.