This is topic ТРМ138+TraceMode in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Скачал и установил драйвера с owen.ru, настроил ТРМ, TraceMode, а значение температуры на стрелочном приборе не отображается.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Не отображается или Trace Mode не получает это значение? Зайдите в окно компонентов, есть ли вообще значение в канале?
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
В канале 0. получается что я его не так как то привязал. Пробовал через Овеновскую конфигурационную программу считать значение входа - читает.Не могли бы вы посмотреть проект чтобы указать на ошибку. Проекты в TraceMode только учусь писать
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
присылайте на hotline3@adastra.ru проект и папку узла.
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
Выслал на указанный адрес
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
Ответ будет????
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Будет в течении двух рабочих дней
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
Ок
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Через какой интерфейс Вы читаете данные?
2. Для того чтобы связать драйвер с портом необходимо вместо «ОFF» написать имя СОМ – порта к которому подключены приборы RS - 232 интерфейса. Это написано в документации.
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
ТРМ138 подключен через преобразователь AC3 к COM порту компьютера
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
В соответствии с документацией при использовании AC3 в цепочке связи между ТРМ138 и TraceMode в файле конфигурации порта RSDriver485.cfg ставится признак R(как я и настраивал) опрос идет(т.е. на преобразователе AC3 лампочка передача мигает) однако TraceMode либо его не получает, либо не отображается
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
при передаче по RS485(через АС3), но при перенастройке канала(установил соответствие прибора не ТРМ138(RS485), а ТРМ38(RS232) и соотвественно изменил команду чтения значения из прибора на стрелочном приборе отображается 346,9, хотя реально 21,73.Кроме этого на AC3 лампочка передача не горит, т.е. опроса прибора и пересылки значений не идет. При настройке канала не ТРМ38, а все таки ТРМ138 с соответствующей командой чтения данных из прибора на стрелочном приборе 0, в канале 0, индикация опроса на АС3 работает.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Попробуйте удалить файлик driverRS232.cfg и уберите комментарии в файле driverRS485.cfg
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
Файл driverRS232.cfg создается автоматически при сохранении проекта, однако в нем только шаблон как и было. Удаление комментариев из driverRS485.cfg тоже ничего не дало. В канале по прежнему 0.Хотя индикация на AC3 работает.Если можно вышлите пример соединения ТРМ138 с TraceMode с помощью драйверов.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пример ничем отличаться не будет от Вашего. С точки зрения проекта у Вас ошибок не было. Посмотрите программой Portmon, что у Вас приходит и уходит с COM-порта.
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
Попробую
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
Логи программы portmon отправлю на hotline3@adastra.ru, но судя по ним TraceMode не корректно считывает данные с порта. Файл portmon1.log работа с TraceMode. Файл portmon2.log работа с программой от Овен. Пожалуйста объясните с чем это может быть связано.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вам отправлен пример работы с другим устройством Owen
Posted by Romul (Участник № / Member № 2384) on :
При настройке файла driversRS485.cfg на работу с автоматическим преобразователем(после номера порта буква A) (как в примере)программа portmon показывает что посылка есть, при настройке на работу с полуавтоматическим преобразователем (после номера порта буква R) программа portmon показывает что посылки нет, т.е. непонятные символы. Такое чувство что порт воспринимает каждый символ посылки как отдельный. Каким образом этого можно избежать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обратитесь с этим вопросом в тех.поддержку Owen. Они писали драйвер, они являются производителем конвертеров, поэтому они более компетентны в этом вопросе.
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :
Уважаемые господа ТМ6.05.1 очень прекрасно работает с ОВЕНовским драйвером типа Т12: В папке проекта должно быть два файла cfg: driverRS232.cfg: OFF 0 0 8 57600 /порт чётность стопбит кол.бит скорость/ driverRS485.cfg: COM1 R 0 0 8 57600 /порт преобраз. чётность стопбит кол.бит скорость/ В узле ТМ не должно быть группы «СОМ-порты». В Источники/Приемники добавить Пользовательские драйверы TYPE12 и их настроить в соответствии с инструкцией ОВЕНовского драйвера. Вот и все, с уважением M@V.
Posted by M@V (Участник № / Member № 1800) on :