This is topic языки программирования in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! Задача такая: эл.привод включается на t1=1-60cек,а затем выключается на t2=1-200cек. Количество включений и пауз N не более 10. Суммарное кличество включений в обе стороны М не более 10000. Переменные t1,t2,N,M задаются опертором. Как реализовать этот алгоритм на FBD или на ST? Может быть можно прислать аналогичный пример? Cпасибо. Email ylogav@mail.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что означает M? Что нужно делать по достижении N и M?
Posted by yr46 (Участник № / Member № 2836) on :
Например,привод включился на t1=60сек по их истечении выключился и простоял t2=200сек - это один цикл (включено-пауза), таких циклов может быть до 10(переменная N ).Отработав N, привод включается в другую сторону и отрабатывает те же N циклов. Всего циклов (можно считать включений) до 10000 (переменная М).
Posted by yr46 (Участник № / Member № 2836) on :
По достижении М счет останавливается (привод больше не включается)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Легче реализовать его на ST программе.
В рамки техподдержки не входит предоставление таких примеров.