This is topic Ш-711 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000518.html

Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
 
"Нарисовали" технологию, не можем связать с Ш-711.Есть стандартные настройки com-порта для связи с Ш-711(готовая демонстрация функционала программы, а тут такое [prey / молящийся] "горе")?
 
Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
 
Ответ возможен или ждать не надо?Определенности хочется.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой у Вас прибор Ш711/1 или Ш711/1.1?
 
Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
 
У нас Ш711/1 и Ш711/1 И.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А Вы подключаете оба? И с обоих нет данных.
 
Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
 
Добрый день, текучка заняла.Подключали по одному прибору-данных не было.Если поможет, прошивки 89-го и 90-го годов, модули "памяти" и "большая", и "маленькая".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Побробуйте создать источник sh711-1-11-80_Group_1
 
Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
 
В папке Drivers_with_Setup drivers.txt ш711 на 60 каналов под номером 0.Что означает надпись type11 ----- ID 4100xxxx?Установочника нет [Неодобрение / Frown]
В папке tmc также отсутствует plc_sh711.tmc-может отсутствуют файлы и проект поэтому не запускается?
Вопрос возник после прочтения доступных описаний работы Trace Mode(то что работает не с портами, а с драйверами).Сможете выслать на e-mail возможно отсутствующее ПО, хочется боссов убедить что система поддерживает имеющееся "железо" [Улыбка / Smile] )?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это означает, что используется драйвер типа 11. В папке должны лежать файлы t11s0.dll и t11s1.dll.

Файла plc_sh711.tmc и не должно быть.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2