"Нарисовали" технологию, не можем связать с Ш-711.Есть стандартные настройки com-порта для связи с Ш-711(готовая демонстрация функционала программы, а тут такое "горе")?
Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
Ответ возможен или ждать не надо?Определенности хочется.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Какой у Вас прибор Ш711/1 или Ш711/1.1?
Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
У нас Ш711/1 и Ш711/1 И.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А Вы подключаете оба? И с обоих нет данных.
Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
Добрый день, текучка заняла.Подключали по одному прибору-данных не было.Если поможет, прошивки 89-го и 90-го годов, модули "памяти" и "большая", и "маленькая".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Побробуйте создать источник sh711-1-11-80_Group_1
Posted by ROVIL (Участник № / Member № 3342) on :
В папке Drivers_with_Setup drivers.txt ш711 на 60 каналов под номером 0.Что означает надпись type11 ----- ID 4100xxxx?Установочника нет В папке tmc также отсутствует plc_sh711.tmc-может отсутствуют файлы и проект поэтому не запускается? Вопрос возник после прочтения доступных описаний работы Trace Mode(то что работает не с портами, а с драйверами).Сможете выслать на e-mail возможно отсутствующее ПО, хочется боссов убедить что система поддерживает имеющееся "железо" )?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это означает, что используется драйвер типа 11. В папке должны лежать файлы t11s0.dll и t11s1.dll.